							Bạn có thể cung cấp thêm một số thông tin sau được không có thế anh em mới biết mà giúp được chứ 
1, PLC bạn dùng loại nào phải có mã cụ thể ( vì thời gian thực trong mỗi dòng PLC là khác nhau nhu CPM # CP1 và # CJ ...)
2, CX-One trong mỗi bản có phần mềm HMI khác nhau bản 3.0 là NS-designal lập trình cho dòng sản phầm NScuar Omron song  trong bản 4.0 lại dùng phần mềm NV-designal lập trình cho dòng HMI NV
Chú ý : nếu hiển thị trên Cx-one thì chỉ mô phỏng được thôi còn muốn kết nối plc và hiển thị thời gian thực của plc thật thì bạn phải dùng Phần mềm Scada Cx-superrvisor còn CX-one chỉ dùng để lập trình cho HMI và mô phỏng thôi, bạn xem lại đi nếu khó khăn thì port lên anh em giúp cho
Chúc bạn sớm thành công
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	