lỗi xuất tín hiệu analog từ PLC 224XP xuống biến tần MM420
các a chị cho e hỏi 1 chút:e xuất tín hiệu analog từ PLC224xp xuống MM420 mà biến tần không chạy
e nối chân V vào chân 3
chân M vào chân 4 của biến tần
e đã cài đặt các thông số biến tần như sau:
p0100=0(tần số 50hz) p700=1(sử dụng bàn phím);p1000=2(đầu vào tương tự)
-
-
Little PLC


Gửi bởi
thaibem
các a chị cho e hỏi 1 chút:e xuất tín hiệu analog từ PLC224xp xuống MM420 mà biến tần không chạy
e nối chân V vào chân 3
chân M vào chân 4 của biến tần
e đã cài đặt các thông số biến tần như sau:
p0100=0(tần số 50hz) p700=1(sử dụng bàn phím);p1000=2(đầu vào tương tự)
Bạn kiểm tra lại chân cài đặt chức năng để cho động cơ chạy theo chiều nào?, P700=1 là bàn phím thì sao đưa PLC đưa xuống. Kiểm tra lại P700 = 2 xem thế nào. Đồng thời phải kích tác động IN cho phép biến tần chạy nữa.
2 và 4 nối chung với nhau vào nối vào M.
Chúc thành công.
-