				Thành viên Mới
			
			
				  
 
 
			
				
				
				
					Lỗi khi đọc xung tốc độ cao trên S7 300
				
					
						
							Hiện em đang đọc xung tốc độ cao trên S7 300 dùng FM 350-2. Khi chạy kích chế độ online tren Step 7 để theo dõi thì thấy xung vẫn trả về nhưng được khoảng 1s thì máy tính đơ và báo lỗi kết nối online ( lúc này không sử dụng được máy tính). Khi rút chân tín hiệu của encoder trả về ra thì lại sử dụng được chuột máy tính. Không biết có ai biết vấn đề này không xin giúp đỡ
						 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  quanghanam  
 Hiện em đang đọc xung tốc độ cao trên S7 300 dùng FM 350-2. Khi chạy kích chế độ online tren Step 7 để theo dõi thì thấy xung vẫn trả về nhưng được khoảng 1s thì máy tính đơ và báo lỗi kết nối online ( lúc này không sử dụng được máy tính). Khi rút chân tín hiệu của encoder trả về ra thì lại sử dụng được chuột máy tính. Không biết có ai biết vấn đề này không xin giúp đỡ 
 
 
 chưa hiểu rõ ý của bạn lắm, ở đây bạn Online bằng cáp gì? MPI hay gì #. Khi báo lỗi kết nối Online là lỗi gì? hay chỉ đơn thuần là không online được nữa mà không báo gì cả?
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Little PLC
			
			
				 
   
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  quanghanam  
 Hiện em đang đọc xung tốc độ cao trên S7 300 dùng FM 350-2. Khi chạy kích chế độ online tren Step 7 để theo dõi thì thấy xung vẫn trả về nhưng được khoảng 1s thì máy tính đơ và báo lỗi kết nối online ( lúc này không sử dụng được máy tính). Khi rút chân tín hiệu của encoder trả về ra thì lại sử dụng được chuột máy tính. Không biết có ai biết vấn đề này không xin giúp đỡ 
 
 
 Cái này không phải lỗi đọc xung nhé bạn, cho nên tiêu đề là không phù hợp. Còn về xử lý thì bạn vui lòng coi lại cấu hình máy tính, OS của máy (có thể lỗi gì không), đồng thời cáp nạp Zin của siemens đức hay đồ Hồ cẩm "đảo".
 
 Còn chuyện mất kết nối truyền thông thì là bình thường nếu dùng PC Adapter.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  quanghanam  
 Hiện em đang đọc xung tốc độ cao trên S7 300 dùng FM 350-2. Khi chạy kích chế độ online tren Step 7 để theo dõi thì thấy xung vẫn trả về nhưng được khoảng 1s thì máy tính đơ và báo lỗi kết nối online ( lúc này không sử dụng được máy tính). Khi rút chân tín hiệu của encoder trả về ra thì lại sử dụng được chuột máy tính. Không biết có ai biết vấn đề này không xin giúp đỡ 
 
 
 Híc công việc đơn giản mà các bác luận quá. Bạn nối đất PE của biến tần và PLC. Nhiễu là nguy cơ của mọi vẫn đề.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			