-
Thành viên cấp 2
PLC để lâu có bị mất chương trình???
Hi chào mọi người,
Cho mình hỏi PLC để khoảng 1 năm ko xài ( ko cấp điện) thì liệu chương trình có bị mất hay ko ?
PLC S5 - 115U CPU 944.
Còn s7 theo như mình biết nếu lưu vào thẻ thì sẽ ko mất còn nhưng trường hợp còn lại thì mất đúng ko ?
Và đối với IC thì sao , IC đâu có bin nuôi ?
Có gì ko đúng thì mọi người bỏ qua nhé.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:29 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu