PLC để lâu có bị mất chương trình???
Hi chào mọi người,
Cho mình hỏi PLC để khoảng 1 năm ko xài ( ko cấp điện) thì liệu chương trình có bị mất hay ko ?
PLC S5 - 115U CPU 944.
Còn s7 theo như mình biết nếu lưu vào thẻ thì sẽ ko mất còn nhưng trường hợp còn lại thì mất đúng ko ?
Và đối với IC thì sao , IC đâu có bin nuôi ?
Có gì ko đúng thì mọi người bỏ qua nhé.
-
-
Little PLC
![](images/rankplc/site.png)
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
tonyluong
Hi chào mọi người,
Cho mình hỏi PLC để khoảng 1 năm ko xài ( ko cấp điện) thì liệu chương trình có bị mất hay ko ?
PLC S5 - 115U CPU 944.
Còn s7 theo như mình biết nếu lưu vào thẻ thì sẽ ko mất còn nhưng trường hợp còn lại thì mất đúng ko ?
Và đối với IC thì sao , IC đâu có bin nuôi ?
Có gì ko đúng thì mọi người bỏ qua nhé.
Hi, nếu có thẻ nhớ thì không mất còn không có thì tùy thuộc vào khả năng lưu trữ của pin CMOS ![36](images/smilies/onion/36.gif)