Đăng Ký
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    4 lượt trong 3 bài viết

    HoẠt ĐỘng pid cỦa biẾn tẦn mitsubishi

    Mình muốn điều khiển 1 cái bơm nước bằng cảm biến áp suất,tín hiệu 4-20mA đưa về biến tần mitsu để điều khiển hoạt động theo kiểu PID,nhưng mình không biết phải cài tham số nào cho đúng và đấu nối phần cứng ra sao,rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn!Xin cảm ơn mọi người trước nha!

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nak2010 Xem bài viết
    Mình muốn điều khiển 1 cái bơm nước bằng cảm biến áp suất,tín hiệu 4-20mA đưa về biến tần mitsu để điều khiển hoạt động theo kiểu PID,nhưng mình không biết phải cài tham số nào cho đúng và đấu nối phần cứng ra sao,rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn!Xin cảm ơn mọi người trước nha!
    Ko có model cụ thể hả bạn? Mitsu được cái là PID rất Ok nhưng cái Target là cố định bằng thông số Pr.xxx chứ ko được như các hãng khác. Nếu đơn jản mình nghĩ bạn nên dùng 1 hãng khác để chạy PID sẽ dễ cho cài đặt và vận hành hơn. Và đặc biệt hơn hết là bạn nên lưu ý 2 thông số Sleep và Wakup khi dùng PID để hạn chế motor chạy ở tốc độ thấp => motor tản nhiệt kém => nóng motor => gây ra nhanh hư motor
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    4 lượt trong 3 bài viết
    cám ơn bạn nha,nhưng tôi vẫn chưa sử dụng được,rối wa!

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    4 lượt trong 3 bài viết
    hj bạn nào đã cài đặt hoạt động PID của biến tần MITSUBISHI chưa?chỉ mình với,biến tần A700 đấy?

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    trước khi cài PID bạn phải biết về các giả thuật điều khiển của nó. nó bao gồm các tham số quan trọng sau
    tần số tham chiếu(target)
    tiến hiệu hổi tiếp(4-20mA. 1-10VDC...)
    Kp
    Ki
    Kd
    bạn chịu đọc catalogue của dòng biến tần cần cài từ từ sẽ cài được như vậy bạn sẽ nhớ được rất lâu
    chúc bạn thành công
    ----------------------------------------------
    DIEN NAM SON AUTOMATION CO., LTD
    327A Lô U Thanh đa Bình thạnh, HCM City, VIETNAM
    Mobile: 0908 983 735
    Email : Hidden Content
    Website: Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top