Thành viên cấp 3

Gửi bởi
tonyluong
Hi bạn Hiếu,
Mình đâu có làm lại đâu mà sai. Mình lấy chính cái demo của bạn, mình xóa cái output cua khối fc3 (P#db1.dbx8.0). Rồi mình đánh lại đúng như địa chỉa trên thì nó vẫn báo cái dòng như hình mình up.
Thứ 2 nữa là khi mình lấy cái demo của bạn simulator, giá trị 2 input dầu vào thay đổi nhưng mình ko thấy output thay đổi, bạn thử check lại nhé.
Vì mình chưa làm khối fc3 này bao giờ nên chưa có kn. Mong mọi người giúp đở
Thank all.
Untitled.jpg
anh sai rõ ràng rồi... anh đánh lại cái đó làm chi... ngõ ra FC3 là kiểu dữ liệu DATE-TIME anh gõ cái pointer vào thì sai là phải rồi...
tự dưng kiểu dữ liệu ng ta là DATE_TIME anh lại đi đưa kiểu dự liệu pointer vào
cái kiểu DATE_TIME lớn hơn 4 byte nên khi anh nhập vào mà đúng nó sẽ ra cái pointer (p#....), còn mấy kiểu dữ liệu nhỏ hơn 4 byte thì nhập đúng nó sẽ không ra cái p#.... vì kiểu dữ liệu đó chứa được trong thanh ghi tích lũy của PLC
nhưng mà anh nhập trực tiếp p#.... thì k được đâu.... thao tác nhập của anh sai rồi....
-