Các xác định dải đo của loadcell?
Mình đang gặp 1 vấn đề là khi can thiệp vào 1 trạm trộn bê tông, tất cả các loadcell đã cũ kỹ và không còn nhận ra được thông số nữa, mình muốn đọc giá trị để đo về PLC, nhưng không biết xác định được giá trị này, mong các cao thủ giúp đỡ. Thank
-
-
Thành viên cấp 6
Cho nó đi qua đầu cân rồi lấy analog về xử lý VA ui.
Email:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
-
Bài viết của "zippopham" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
Các loadcell thông thường là dạng cầu điện trở, muốn lấy giá trị của nó thì:
1/ Đo nguội trực tiếp đọc giá trị dãi đo, ước lượng max khối lượng đạt vào đầu cân, ta sẽ có giá trị min và max, rồi cho qua bộ khếch đại rồi mới đấu nối vào các modul analog của PLC
2/ Dò mạch tìm tín hiệu đã xử lí của đầu cân sẽ ổn hơn đem về modul analog PLC mà làm việc tiệp
- Chúc vui
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Đồng
cảm ơn 2 bác em xử lý đc rồi hiii
-