Mình đang gặp 1 vấn đề là khi can thiệp vào 1 trạm trộn bê tông, tất cả các loadcell đã cũ kỹ và không còn nhận ra được thông số nữa, mình muốn đọc giá trị để đo về PLC, nhưng không biết xác định được giá trị này, mong các cao thủ giúp đỡ. Thank
Mình đang gặp 1 vấn đề là khi can thiệp vào 1 trạm trộn bê tông, tất cả các loadcell đã cũ kỹ và không còn nhận ra được thông số nữa, mình muốn đọc giá trị để đo về PLC, nhưng không biết xác định được giá trị này, mong các cao thủ giúp đỡ. Thank
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Cho nó đi qua đầu cân rồi lấy analog về xử lý VA ui.
Email: Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
Các loadcell thông thường là dạng cầu điện trở, muốn lấy giá trị của nó thì:
1/ Đo nguội trực tiếp đọc giá trị dãi đo, ước lượng max khối lượng đạt vào đầu cân, ta sẽ có giá trị min và max, rồi cho qua bộ khếch đại rồi mới đấu nối vào các modul analog của PLC
2/ Dò mạch tìm tín hiệu đã xử lí của đầu cân sẽ ổn hơn đem về modul analog PLC mà làm việc tiệp
- Chúc vui
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
cảm ơn 2 bác em xử lý đc rồi hiii
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Đánh dấu