Đăng Ký
Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 80
  1. #21
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CongTu.Bui Xem bài viết
    mình đã thử delete bớt chương trình con (để khi compile còn khoảng 8200 byte) thì download xuống bình thường.
    sau đó tạo thêm 1 chương trình con và compile lại có độ dài khoảng 8400 byte thì lại load không được.

    như pác Hiếu nói là hoàn toàn đúng khi đã download chương trình thứ nhất xong, lại mở thêm chương trình thứ 2 rùi download, lúc này mới bị lỗi.
    Có thể gửi mình tham khảo chương trình thử coi xem thế nào được không? Có thể anh gửi mail cho mình để tránh chuyện về nghề nghiệp nếu ngại ^.^ hi.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #22
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CongTu.Bui Xem bài viết
    mình tạo topic này nhằm tổng hợp các lỗi liên quan đến download/upload khi làm việc với S7-200.

    lỗi đầu tiên đây, anh em tham khảo và tư vấn giúp mình.
    số là mình viết chương trình có độ dài # 8200 byte thì download vào 224XP dễ dàng.
    nhưng khi mình viết lên khoảng 8400 byte thì lại báo lỗi.
    Đính kèm 111
    Đính kèm 112

    anh em nào gặp lỗi này rồi xin chỉ giáo.
    Vào PLC-information xem code lỗi của non-fatal là gì
    SM Bit Non-Fatal Error Description
    SM0.2 Retentive Data Lost
    SMB9 Module 0 I/O Error Byte
    SM1.3 Divide by Zero Error
    SMB11 Module 1 I/O Error Byte
    SM3.0 Parity Error
    SMB13 Module 2 I/O Error Byte
    SM4.0 Comm. Interrupt Queue Overflow
    SMB15 Module 3 I/O Error Byte
    SM4.1 Input Interrupt Queue Overflow
    SMB17 Module 4 I/O Error Byte
    SM4.2 Timed Interrupt Queue Overflow
    SMB19 Module 5 I/O Error Byte
    SM4.3 Run-Time Programming Problem
    SMB21 Module 6 I/O Error Byte
    SM5.0 I/O Error (any I/O error bit set)
    SM5.1 Too many digital points
    SM5.2 Too many analog points
    Đây là bảng mã lỗi :
    Hexadecimal Error Code Compile Errors (Non-Fatal)
    0080 Program is too large for the CPU to generate executable code; please reduce the program size
    0081 Stack underflow; split the network into multiple networks
    0082 Illegal instruction; check instruction mnemonics
    0083 Missing MEND, or instruction is not allowed in main program; add MEND instruction or remove incorrect instruction
    0084 Reserved
    0085 Missing FOR; add FOR instruction or delete NEXT instruction
    0086 Missing NEXT; add NEXT instruction or delete FOR instruction
    0087 Missing Label (LBL, INT, SBR); add the appropriate label
    0088 Missing RET or instruction not allowed in a subroutine; add RET to the end of the subroutine or remove incorrect instruction
    0089 Missing RETI or instruction not allowed in an interrupt routine; add RETI to the end of the interrupt routine or remove incorrect instruction
    008A Reserved
    008B Illegal JMP to or from an SCR segment
    008C Duplicate Label (LBL, INT, SBR); rename one of the labels
    008D Illegal Label (LBL, INT, SBR); ensure that the number of labels allowed has not been exceeded
    0090 Illegal parameter; verify the allowed parameters for the instruction
    0091 Range error (with address information); check the operand ranges
    0092 Error in the count field of an instruction (with count information); verify the maximum count size
    0093 FOR/NEXT nesting level exceeded
    0095 Missing LSCR instruction (Load SCR)
    0096 Missing SCRE instruction (SCR End) or disallowed instruction before the SCRE instruction
    0097 User program contains both unnumbered and numbered EU/ED instructions
    0098 Run-time edit attempted on a program with unnumbered EU/ED instructions
    0099 Too many hidden program segments
    009B Illegal index (string operation in which a starting position value of 0 is specified)
    009C Maximum instruction length exceeded
    009D Illegal parameter detected in SDB0

    Đảm bảo là down chương trình từ Main chứ không từ sub
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 10-09-2011 lúc 11:25 PM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #23
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Mình cũng xin đong góp thêm 1 tài liệu S7-200 của tác giả Châu Chí Đức, có tên là "Kỹ Thuật Điều Khiển Lập Trình PLC Simatic S7-200".

    Link download: http://www.mediafire.com/?j7phku25f6zct62
    Lần sửa cuối bởi poseidon_8390, ngày 11-02-2011 lúc 02:35 AM.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to poseidon_8390 For This Useful Post:


  5. #24
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết

    Tài liệu hướng dẫn làm quen với S7 200

    Đây là 1 tài liệu trainning của hãng. Hôm nay Chủ nhật không đi đâu chơi, ngồi nhà làm xong giao tiếp PLC S7 300 vs Biến tần qua profibus. Nên ngồi không biết làm gì đem cái tài liệu hướng dẫn học s7 200 ra việt hóa, không chính xác 100% vì nhiều cái chả biết dịch thế nào đành nói theo ý hiểu của em. Căn bản ngồi luyện tí tiếng anh chuyên ngành thui các bác đọc thấy hay thì thank cái động viên em làm típ. Cái này bản quyền thuộc về diễn đàn PLC Việt Nam nhé ^^!
    Link đây http://www.mediafire.com/?2w30j5g3axkg79z
    :P:P
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-14-2011 lúc 12:12 AM.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #25
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    32
    Thanks
    14
    2 lượt trong 2 bài viết
    Rất chi tiết và cụ thể.Bạn nào mới học mà đọc được típ này chắc là thích lắm :d

  8. #26
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Thank pác mr.Anhlv.
    - Pác bảo tài liệu về s7-300 và biến tần, sao chả thấy nói gì về nó vậy toàn là s7-200 ko hà.
    Mong Pác xuất bản thêm cho AE ít cái tip để mà học hỏi.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  9. #27
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    bài viết này của thầy rất có ý nghĩa với chúng em đó.thanks thầy na.hj
    mr.tuanthanhgl plc cdn haiduong
    sdt: 01683083027
    email:Hidden Content (*)

  10. #28
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Đã dịch tàm tạm xong phần 1. Mời các bác đọc và góp ý cho em để em hoàn thiện hơn nữa nào. ^^!
    http://www.mediafire.com/?z74v893512344r6
    Tài liệu dùng cho người mới học PLC S7 200 và sinh viên cao đẳng nghề Điện - điện tử công nghiệp khi mới học modul PLC cơ bản.
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-17-2011 lúc 11:24 PM.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  11. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  12. #29
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Đã dịch tàm tạm xong phần 1. Mời các bác đọc và góp ý cho em để em hoàn thiện hơn nữa nào. ^^!
    http://www.mediafire.com/?z74v893512344r6
    Tài liệu dùng cho người mới học PLC S7 200 và sinh viên cao đẳng nghề Điện - điện tử công nghiệp khi mới học modul PLC cơ bản.
    cái này hay đó anh VA ạ, vì nó có hd lắp mạch cúng nứa:-bd

  13. #30
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    18
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    hiện em có con CPU224XP có sẵn đầu vào/ra analog mà ko biết cách đấu dây và ý nghĩa các chân ra làm sao (em thấy có 5 chân lần lượt từ trái qua phải là M, I, V, M, A+, B+). bác hướng dẫn giúp với.

Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top