-
Thành viên cấp 1
sin chao: Tran_Hieu
Tôi có phần này muốn hỏi một chút: trong điều khiển USS tôi đang vướng ở chỗ đọc và ghi tần số anh có thể chỉ dùm tôi đc không.
-
-
Little PLC
Gửi bởi
tranvu.tnt
sin chao: Tran_Hieu
Tôi có phần này muốn hỏi một chút: trong điều khiển USS tôi đang vướng ở chỗ đọc và ghi tần số anh có thể chỉ dùm tôi đc không.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=680
Mục này đã có rồi. anh có thể tham khảo thêm tại đây.
Anh có thể tham khảo thêm ở mục khác nữa nhé.
Thân chào
-
-
Little PLC
Gửi bởi
tranvu.tnt
sin chao: Tran_Hieu
Tôi có phần này muốn hỏi một chút: trong điều khiển USS tôi đang vướng ở chỗ đọc và ghi tần số anh có thể chỉ dùm tôi đc không.
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=680
Mục này đã có rồi. anh có thể tham khảo thêm tại đây.
Anh có thể tham khảo thêm ở mục khác nữa nhé.
Thân chào
-
-
Thành viên cấp 9
tài liệu training s7-200 rất hay do anh LUẬT công ty AN THỊNH soạn và anh LUẬT chép cho mình ,mình gửi cho anh em tham khảo .
http://www.mediafire.com/?55w4nacc65dxcjb
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-19-2015 lúc 09:44 PM.
-
Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Cảm ơn Anh Hiếu nhiều nha
-
-
-
-
Little PLC
Đã check lai và coi thì hình như là do sợi cáp của anh đó vì khi compile là không có lỗi. Với dòng 200 nếu Compile không lỗi thì down ok. Anh có thể check lại tốc độ truyền thông và kết nối. khi mở cùng lúc 2 chương trình STEP 7 Microwin thì bị thôi anh coi lại hình số 1. Mở cùng lúc 2 file đó. hehe. Cái này lúc dạy bị hoài ah. Học viên ai cũng bị nguyên nhân nhấp chuột quá nhanh.
Lỗi là đó chứ chương trình ok rồi. hehe
-
-
Thành viên Đồng
Lỗi 2: Khi Compile không báo lỗi gì hết, load xuống thì báo lỗi, trong chương trình có sử dụng timer.
Nguyên nhân : khai bao sai số timer với loại timer. Ví dụ: timer T37 mà khai báo là TONR. Cái này Học sinh hay gặp khi mới làm quen với timer ^^!
-
-
Thành viên cấp 3
mình đã thử delete bớt chương trình con (để khi compile còn khoảng 8200 byte) thì download xuống bình thường.
sau đó tạo thêm 1 chương trình con và compile lại có độ dài khoảng 8400 byte thì lại load không được.
như pác Hiếu nói là hoàn toàn đúng khi đã download chương trình thứ nhất xong, lại mở thêm chương trình thứ 2 rùi download, lúc này mới bị lỗi.
-
-
Thành viên cấp 3
còn tốc độ đường truyền là xài cố định 9600 baud
mở 2 chương trình nhưng chỉ online/download chỉ có 1 chương trình thui
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:02 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu