Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 80

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    quận 12, TpHCM
    Bài viết
    225
    Thanks
    1
    6 lượt trong 6 bài viết

    Post Tổng hợp lỗi download/upload S7-200

    mình tạo topic này nhằm tổng hợp các lỗi liên quan đến download/upload khi làm việc với S7-200.

    lỗi đầu tiên đây, anh em tham khảo và tư vấn giúp mình.
    số là mình viết chương trình có độ dài # 8200 byte thì download vào 224XP dễ dàng.
    nhưng khi mình viết lên khoảng 8400 byte thì lại báo lỗi.
    LOI KHONG DONWLOAD.jpg
    LOI KHONG DONWLOAD 1.jpg

    anh em nào gặp lỗi này rồi xin chỉ giáo.
    Công Tử Bụi :Hidden Content :

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Đã check lai và coi thì hình như là do sợi cáp của anh đó vì khi compile là không có lỗi. Với dòng 200 nếu Compile không lỗi thì down ok. Anh có thể check lại tốc độ truyền thông và kết nối. khi mở cùng lúc 2 chương trình STEP 7 Microwin thì bị thôi anh coi lại hình số 1. Mở cùng lúc 2 file đó. hehe. Cái này lúc dạy bị hoài ah. Học viên ai cũng bị nguyên nhân nhấp chuột quá nhanh.
    Lỗi là đó chứ chương trình ok rồi. hehe
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Lỗi 2: Khi Compile không báo lỗi gì hết, load xuống thì báo lỗi, trong chương trình có sử dụng timer.
    Nguyên nhân : khai bao sai số timer với loại timer. Ví dụ: timer T37 mà khai báo là TONR. Cái này Học sinh hay gặp khi mới làm quen với timer ^^!
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    quận 12, TpHCM
    Bài viết
    225
    Thanks
    1
    6 lượt trong 6 bài viết
    mình đã thử delete bớt chương trình con (để khi compile còn khoảng 8200 byte) thì download xuống bình thường.
    sau đó tạo thêm 1 chương trình con và compile lại có độ dài khoảng 8400 byte thì lại load không được.

    như pác Hiếu nói là hoàn toàn đúng khi đã download chương trình thứ nhất xong, lại mở thêm chương trình thứ 2 rùi download, lúc này mới bị lỗi.
    Công Tử Bụi :Hidden Content :

  5. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CongTu.Bui Xem bài viết
    mình đã thử delete bớt chương trình con (để khi compile còn khoảng 8200 byte) thì download xuống bình thường.
    sau đó tạo thêm 1 chương trình con và compile lại có độ dài khoảng 8400 byte thì lại load không được.

    như pác Hiếu nói là hoàn toàn đúng khi đã download chương trình thứ nhất xong, lại mở thêm chương trình thứ 2 rùi download, lúc này mới bị lỗi.
    Có thể gửi mình tham khảo chương trình thử coi xem thế nào được không? Có thể anh gửi mail cho mình để tránh chuyện về nghề nghiệp nếu ngại ^.^ hi.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    quận 12, TpHCM
    Bài viết
    225
    Thanks
    1
    6 lượt trong 6 bài viết
    còn tốc độ đường truyền là xài cố định 9600 baud
    mở 2 chương trình nhưng chỉ online/download chỉ có 1 chương trình thui
    Công Tử Bụi :Hidden Content :

  7. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CongTu.Bui Xem bài viết
    mình tạo topic này nhằm tổng hợp các lỗi liên quan đến download/upload khi làm việc với S7-200.

    lỗi đầu tiên đây, anh em tham khảo và tư vấn giúp mình.
    số là mình viết chương trình có độ dài # 8200 byte thì download vào 224XP dễ dàng.
    nhưng khi mình viết lên khoảng 8400 byte thì lại báo lỗi.
    LOI KHONG DONWLOAD.jpg
    LOI KHONG DONWLOAD 1.jpg

    anh em nào gặp lỗi này rồi xin chỉ giáo.
    Vào PLC-information xem code lỗi của non-fatal là gì
    SM Bit Non-Fatal Error Description
    SM0.2 Retentive Data Lost
    SMB9 Module 0 I/O Error Byte
    SM1.3 Divide by Zero Error
    SMB11 Module 1 I/O Error Byte
    SM3.0 Parity Error
    SMB13 Module 2 I/O Error Byte
    SM4.0 Comm. Interrupt Queue Overflow
    SMB15 Module 3 I/O Error Byte
    SM4.1 Input Interrupt Queue Overflow
    SMB17 Module 4 I/O Error Byte
    SM4.2 Timed Interrupt Queue Overflow
    SMB19 Module 5 I/O Error Byte
    SM4.3 Run-Time Programming Problem
    SMB21 Module 6 I/O Error Byte
    SM5.0 I/O Error (any I/O error bit set)
    SM5.1 Too many digital points
    SM5.2 Too many analog points
    Đây là bảng mã lỗi :
    Hexadecimal Error Code Compile Errors (Non-Fatal)
    0080 Program is too large for the CPU to generate executable code; please reduce the program size
    0081 Stack underflow; split the network into multiple networks
    0082 Illegal instruction; check instruction mnemonics
    0083 Missing MEND, or instruction is not allowed in main program; add MEND instruction or remove incorrect instruction
    0084 Reserved
    0085 Missing FOR; add FOR instruction or delete NEXT instruction
    0086 Missing NEXT; add NEXT instruction or delete FOR instruction
    0087 Missing Label (LBL, INT, SBR); add the appropriate label
    0088 Missing RET or instruction not allowed in a subroutine; add RET to the end of the subroutine or remove incorrect instruction
    0089 Missing RETI or instruction not allowed in an interrupt routine; add RETI to the end of the interrupt routine or remove incorrect instruction
    008A Reserved
    008B Illegal JMP to or from an SCR segment
    008C Duplicate Label (LBL, INT, SBR); rename one of the labels
    008D Illegal Label (LBL, INT, SBR); ensure that the number of labels allowed has not been exceeded
    0090 Illegal parameter; verify the allowed parameters for the instruction
    0091 Range error (with address information); check the operand ranges
    0092 Error in the count field of an instruction (with count information); verify the maximum count size
    0093 FOR/NEXT nesting level exceeded
    0095 Missing LSCR instruction (Load SCR)
    0096 Missing SCRE instruction (SCR End) or disallowed instruction before the SCRE instruction
    0097 User program contains both unnumbered and numbered EU/ED instructions
    0098 Run-time edit attempted on a program with unnumbered EU/ED instructions
    0099 Too many hidden program segments
    009B Illegal index (string operation in which a starting position value of 0 is specified)
    009C Maximum instruction length exceeded
    009D Illegal parameter detected in SDB0

    Đảm bảo là down chương trình từ Main chứ không từ sub