Vào PLC-information xem code lỗi của non-fatal là gì
SM Bit Non-Fatal Error Description
SM0.2 Retentive Data Lost
SMB9 Module 0 I/O Error Byte
SM1.3 Divide by Zero Error
SMB11 Module 1 I/O Error Byte
SM3.0 Parity Error
SMB13 Module 2 I/O Error Byte
SM4.0 Comm. Interrupt Queue Overflow
SMB15 Module 3 I/O Error Byte
SM4.1 Input Interrupt Queue Overflow
SMB17 Module 4 I/O Error Byte
SM4.2 Timed Interrupt Queue Overflow
SMB19 Module 5 I/O Error Byte
SM4.3 Run-Time Programming Problem
SMB21 Module 6 I/O Error Byte
SM5.0 I/O Error (any I/O error bit set)
SM5.1 Too many digital points
SM5.2 Too many analog points
Đây là bảng mã lỗi :
Hexadecimal Error Code Compile Errors (Non-Fatal)
0080 Program is too large for the CPU to generate executable code; please reduce the program size
0081 Stack underflow; split the network into multiple networks
0082 Illegal instruction; check instruction mnemonics
0083 Missing MEND, or instruction is not allowed in main program; add MEND instruction or remove incorrect instruction
0084 Reserved
0085 Missing FOR; add FOR instruction or delete NEXT instruction
0086 Missing NEXT; add NEXT instruction or delete FOR instruction
0087 Missing Label (LBL, INT, SBR); add the appropriate label
0088 Missing RET or instruction not allowed in a subroutine; add RET to the end of the subroutine or remove incorrect instruction
0089 Missing RETI or instruction not allowed in an interrupt routine; add RETI to the end of the interrupt routine or remove incorrect instruction
008A Reserved
008B Illegal JMP to or from an SCR segment
008C Duplicate Label (LBL, INT, SBR); rename one of the labels
008D Illegal Label (LBL, INT, SBR); ensure that the number of labels allowed has not been exceeded
0090 Illegal parameter; verify the allowed parameters for the instruction
0091 Range error (with address information); check the operand ranges
0092 Error in the count field of an instruction (with count information); verify the maximum count size
0093 FOR/NEXT nesting level exceeded
0095 Missing LSCR instruction (Load SCR)
0096 Missing SCRE instruction (SCR End) or disallowed instruction before the SCRE instruction
0097 User program contains both unnumbered and numbered EU/ED instructions
0098 Run-time edit attempted on a program with unnumbered EU/ED instructions
0099 Too many hidden program segments
009B Illegal index (string operation in which a starting position value of 0 is specified)
009C Maximum instruction length exceeded
009D Illegal parameter detected in SDB0
Đảm bảo là down chương trình từ Main chứ không từ sub
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 10-09-2011 lúc 11:25 PM.
Mình cũng xin đong góp thêm 1 tài liệu S7-200 của tác giả Châu Chí Đức, có tên là "Kỹ Thuật Điều Khiển Lập Trình PLC Simatic S7-200".
Link download: http://www.mediafire.com/?j7phku25f6zct62
Lần sửa cuối bởi poseidon_8390, ngày 11-02-2011 lúc 02:35 AM.
Đây là 1 tài liệu trainning của hãng. Hôm nay Chủ nhật không đi đâu chơi, ngồi nhà làm xong giao tiếp PLC S7 300 vs Biến tần qua profibus. Nên ngồi không biết làm gì đem cái tài liệu hướng dẫn học s7 200 ra việt hóa, không chính xác 100% vì nhiều cái chả biết dịch thế nào đành nói theo ý hiểu của em. Căn bản ngồi luyện tí tiếng anh chuyên ngành thui các bác đọc thấy hay thì thank cái động viên em làm típ. Cái này bản quyền thuộc về diễn đàn PLC Việt Nam nhé ^^!
Link đây http://www.mediafire.com/?2w30j5g3axkg79z
:P:P
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-14-2011 lúc 12:12 AM.
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Rất chi tiết và cụ thể.Bạn nào mới học mà đọc được típ này chắc là thích lắm :d
Thank pác mr.Anhlv.
- Pác bảo tài liệu về s7-300 và biến tần, sao chả thấy nói gì về nó vậy toàn là s7-200 ko hà.
Mong Pác xuất bản thêm cho AE ít cái tip để mà học hỏi.
bài viết này của thầy rất có ý nghĩa với chúng em đó.thanks thầy na.hj
Đã dịch tàm tạm xong phần 1. Mời các bác đọc và góp ý cho em để em hoàn thiện hơn nữa nào. ^^!
http://www.mediafire.com/?z74v893512344r6
Tài liệu dùng cho người mới học PLC S7 200 và sinh viên cao đẳng nghề Điện - điện tử công nghiệp khi mới học modul PLC cơ bản.
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 11-17-2011 lúc 11:24 PM.
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
hiện em có con CPU224XP có sẵn đầu vào/ra analog mà ko biết cách đấu dây và ý nghĩa các chân ra làm sao (em thấy có 5 chân lần lượt từ trái qua phải là M, I, V, M, A+, B+). bác hướng dẫn giúp với.