Chào mọi người, nhờ anh em xem giúp mình lỗi này của HSC 3, mình dùng HSC3 đếm xung encorder, Bộ đếm vẫn đếm được bình thường nhưng không thể load 1 giá trị CV mới cũng như RV mới được và STATUS luôn luôn báo code lỗi 80A1( Hardware identifier of the high-speed counter invalid ). Nhờ mọi người xem giúp dùm mình lỗi này nhé, xin cảm ơn!
Cám ơn anh Hiếu,e fix lỗi được rồi, do ID HSC e đặt 3 là sai. Anh cho e hỏi nếu vùng nhớ M và vùng DB đặt là retain thì nó có lưu giữ giá trị cho mình vĩnh viễn khi CPU mất nguồn lâu ngày hay không vậy anh ???
Lần sửa cuối bởi nguyen123, ngày 05-13-2014 lúc 04:01 PM.
Lý do: bổ sung thông tin
Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
Bài viết
3,151
Thanks
257
1,085 lượt trong 567 bài viết
Có quy định của CPU nhé. Coi lại xem khả năng lưu pin là bao lâu của mỗi CPU (manual). nhưng nói chung là đủ vì chẳng có cái máy nào bỏ không cả năm trừ khi nó về với ông bà . hihi
-Thời gian 6-10 ngày này là thời gian pin nuôi real time clock và cả những vùng nhớ Retain hả anh? Thế thì dữ liệu vẫn mất !!!
-Ở S7-200 có lệnh ghi vào vùng nhớ vĩnh viễn EEPROM ( dữ liệu được lưu giữ mãi mãi cho dù CPU có mất điện cả năm do máy chưa được bán đi ), thế thì ở S7-1200 có hổ trợ lệnh này ko anh?feature S7-1200.jpg
Đánh dấu