    Ctrt_hsc báo code lỗi 80A1

    Chào mọi người, nhờ anh em xem giúp mình lỗi này của HSC 3, mình dùng HSC3 đếm xung encorder, Bộ đếm vẫn đếm được bình thường nhưng không thể load 1 giá trị CV mới cũng như RV mới được và STATUS luôn luôn báo code lỗi 80A1( Hardware identifier of the high-speed counter invalid ). Nhờ mọi người xem giúp dùm mình lỗi này nhé, xin cảm ơn!
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    hsc1200.png

    Bạn kiểm tra xem có khác nhau gì không nhé. Có gì coi lại các chân địa chỉ.

    Thân chào
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cám ơn anh Hiếu,e fix lỗi được rồi, do ID HSC e đặt 3 là sai. Anh cho e hỏi nếu vùng nhớ M và vùng DB đặt là retain thì nó có lưu giữ giá trị cho mình vĩnh viễn khi CPU mất nguồn lâu ngày hay không vậy anh ???
    Lần sửa cuối bởi nguyen123, ngày 05-13-2014 lúc 04:01 PM. Lý do: bổ sung thông tin

  5. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Có quy định của CPU nhé. Coi lại xem khả năng lưu pin là bao lâu của mỗi CPU (manual). nhưng nói chung là đủ vì chẳng có cái máy nào bỏ không cả năm trừ khi nó về với ông bà . hihi
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    -Thời gian 6-10 ngày này là thời gian pin nuôi real time clock và cả những vùng nhớ Retain hả anh? Thế thì dữ liệu vẫn mất !!!
    -Ở S7-200 có lệnh ghi vào vùng nhớ vĩnh viễn EEPROM ( dữ liệu được lưu giữ mãi mãi cho dù CPU có mất điện cả năm do máy chưa được bán đi ), thế thì ở S7-1200 có hổ trợ lệnh này ko anh?feature S7-1200.jpg