MỞ rỘng card di, do cho s7-300,400
Chào các bạn,
Mình hiện giờ đang dùng 2 PLC riêng biệt. Một PLC CPU 317, mình muốn gắn thêm module DI, DO ngay trên rack của nó. Một PLC 414 đang có sẵn module DI, DO đặt ở xa thông qua prfibus, mình cũng muốn tăng thêm DI, DO ở chỗ xa đó. Bạn nào biết làm chỉ giúp mình với. Cám ơn nhiều.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
dongta
Chào các bạn,
Mình hiện giờ đang dùng 2 PLC riêng biệt. Một PLC CPU 317, mình muốn gắn thêm module DI, DO ngay trên rack của nó. Một PLC 414 đang có sẵn module DI, DO đặt ở xa thông qua prfibus, mình cũng muốn tăng thêm DI, DO ở chỗ xa đó. Bạn nào biết làm chỉ giúp mình với. Cám ơn nhiều.
Thì mua DI, DO rồi gắn vào ở PLC 414 chứ sao nữa bạn. Ý bạn sao nữa?
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 1
Nếu vậy thì đơn giản quá. Ý mình là cấu hình lại PLC như thế nào?
-
-
Thành viên cấp 3
Bạn load hết phần hardware của 2 plc lên. config lại từng rack, nếu thiếu rack thì insert thêm.
Vi phần hardware co chưa phần mạng nên bạn chú ý các file GSD của các trạm phải correct hết nhé.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
-
Thành viên Đồng
bên mình có sử dụng 1 dạng card mở rộng DI/DO mỗi card hỗ trợ được 2 byte DI/DO - dùng qua profibus cũng tiện
-
-
Gửi bởi
dongta
Chào các bạn,
Mình hiện giờ đang dùng 2 PLC riêng biệt. Một PLC CPU 317, mình muốn gắn thêm module DI, DO ngay trên rack của nó. Một PLC 414 đang có sẵn module DI, DO đặt ở xa thông qua prfibus, mình cũng muốn tăng thêm DI, DO ở chỗ xa đó. Bạn nào biết làm chỉ giúp mình với. Cám ơn nhiều.
- Bạn mở hardware ra rồi muốn thêm DI hay DO thì thêm vào rồi Compie lại nếu không vấn đề gì thì Load xuống PLC là OK.
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
dongta
Chào các bạn,
Mình hiện giờ đang dùng 2 PLC riêng biệt. Một PLC CPU 317, mình muốn gắn thêm module DI, DO ngay trên rack của nó. Một PLC 414 đang có sẵn module DI, DO đặt ở xa thông qua prfibus, mình cũng muốn tăng thêm DI, DO ở chỗ xa đó. Bạn nào biết làm chỉ giúp mình với. Cám ơn nhiều.
Mỗi Card IO đều có part no. Bạn làm theo trình tự như sau:
1. Nếu có chương trình gốc sẳn thì sử dụng luôn còn ko thì ra plc upload lên.
2. Mở Hardware configuration lên insert card IO mà bạn có theo part no. sau đó compile để kiểm tra lỗi.
3. Download - trong cửa sổ Hardware configuration có mục Download, nếu bạn download trong này thì chỉ download phần hardware thôi ko ảnh hưởng j đến phần mềm.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 1
Cám ơn các bạn đã chỉ dẫn. Bạn Phongnhatdo ơi cho mình hỏi thêm " Vi phần hardware co chưa phần mạng nên bạn chú ý các file GSD của các trạm phải correct hết nhé." là gì vậy? các file GSD ở đâu, ý nghĩa nó là gì vậy bạn?
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
dongta
Cám ơn các bạn đã chỉ dẫn. Bạn Phongnhatdo ơi cho mình hỏi thêm " Vi phần hardware co chưa phần mạng nên bạn chú ý các file GSD của các trạm phải correct hết nhé." là gì vậy? các file GSD ở đâu, ý nghĩa nó là gì vậy bạn?
cấu hình thêm module không cần file GSD đâu,bạn làm theo đúng những gì anh gcdgcd hoặc anh hungblack là ok,bạn nên mua thêm the nhớ,modifi chương trình vào thẻ mới cho nó an toàn nếu làm ko đúng thì lấy thẻ cũ gắn vô lại
Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 05-16-2014 lúc 05:18 PM.
-
-
Thành viên cấp 3
Mình nghĩ là trong phần config hardware gồm luôn cả phần các trạm mạng profibus đối với PLC là master. Khi bạn up load lên mà phần mềm ko hiểu được các trạm trong mạng thì cần cài lại phần GSD rồi mới complie được chứ nhỉ.
Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content
Mobile : 0168 798 0344
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:33 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu