Thành viên Mới
các anh giúp em lỗi ngõ ra của plc
chào các anh:
tình hình là em đang làm máy cnc. em mới vào làm, 1 tuần trước thì cái động cơ kéo trục lên xuống, khi đi lên gặp sensor thì nó không đi xuống lại mà chạy lên thẳng, phải tắt máy và giữ nguyên vị trí, em thấy rằng các thiết bị ngoại vi không vấn đề gì. em test thử ngõ vào của plc. thấy rằng khi sensor có tín hiệu thì ngõ ra không sáng => không đóng rowle để cấp điện cho động cơ 3 pha. em tìm trên mạng thì thấy có một lỗi là khi mô phỏng thì đèn ngõ ra trên mô phỏng vẫn sáng nhưng ngõ ra trên plc không sáng dẫn đến rowle không được cấp điện. không biết là mình phải kiểm tra ngõ ra như thế nào, hoặc trường hợp của em còn bị lỗi gì khác không và cách khắc phuc như thế nào. em mới ra trường và chưa có kinh nghiệm. mong các anh đi trước chỉ cho em. em cảm ơn nhiều.
-
-
Little PLC
Đem con PLC đi chẩn bệnh đi nếu bạn đã nói vậy, còn test I/0 thì đơn giản cứ đọc vào xuất ra là ok. còn lại do chương trình hay vùng nhớ nội bị hư.
Chúc thành công
-
-
Thành viên cấp 4
Nếu bạn chắc chắn ngõ vào đó bị lỗi thì hãy thử chuyển nó qua input spare nào đó rồi đổi chương trình lại theo input mới. Nếu vẫn lỗi thì làm tương tự với Output cho động cơ.
PS: Nhớ backup chương trình trc khi làm nhé.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-