Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    36
    Thanks
    8
    4 lượt trong 4 bài viết

    Lightbulb SCADA cho 2 PLC S7 -1200

    em muốn 2 con PLC s7-1200 giám sát và điều khiển theo kiểu Master - Slave.
    có ai đã làm qua hay có tài liệu nào hay share cho em với nhé!

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Vậy giờ muốn làm scada hay muốn làm truyền thông giữa 2 PLC 1200?
    Nếu muốn truyền thông giữa 2plc thì tham khảo link bên dưới
    http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...-1200-(CE-X17)
    Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 05-20-2014 lúc 10:48 AM.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    36
    Thanks
    8
    4 lượt trong 4 bài viết
    em làm scada bác ơi

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    36
    Thanks
    8
    4 lượt trong 4 bài viết
    Bác làm về cái này chưa, chỉ em với. Em đang vướng chỗ truyền nhận dữ liệu và giám sát nó

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngvtung Xem bài viết
    Bác làm về cái này chưa, chỉ em với. Em đang vướng chỗ truyền nhận dữ liệu và giám sát nó
    bạn đang dùng phần mềm để giám sát ,phải nói cụ thể chứ
    còn nối mạng 2 con bạn làm được chưa nếu được mới tính tới giám sát scada

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    36
    Thanks
    8
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    bạn đang dùng phần mềm để giám sát ,phải nói cụ thể chứ
    còn nối mạng 2 con bạn làm được chưa nếu được mới tính tới giám sát scada
    em sử dụng hàm TSEND_C và TRCV_C truyền nhận giữa 2 PLC được rồi anh à. còn phần giám sát SCADA em chưa hiểu. em dùng wincc 7.2. anh làm rồi hướng dẫn em với.

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngvtung Xem bài viết
    em sử dụng hàm TSEND_C và TRCV_C truyền nhận giữa 2 PLC được rồi anh à. còn phần giám sát SCADA em chưa hiểu. em dùng wincc 7.2. anh làm rồi hướng dẫn em với.
    Bạn làm dc phần quan trọng nhất rồi. Còn Wincc chỉ dùng để hiển thị và điều khiển những gì bạn muốn xuống plc thôi nên wincc chẳng có truyền thông kiểu master hay slave gì cả. Bạn chỉ cần tạo tag liên kết với plc mà mình muốn.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    105
    Thanks
    1
    8 lượt trong 8 bài viết
    Em có PLC 1215DC/DC/DC trên Plc e thấy có 2 cồng ethernet, có thể sử dụng cổng này kết nối với plc s71200 1214DC/DC/DC để làm truyền thông master, slave mà không cần phải sử dụng SIMATIC NET Switch CSM 1277 được không các anh, hay có thể sử dụng bộ HUB được không.

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    36
    Thanks
    8
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
    Bạn làm dc phần quan trọng nhất rồi. Còn Wincc chỉ dùng để hiển thị và điều khiển những gì bạn muốn xuống plc thôi nên wincc chẳng có truyền thông kiểu master hay slave gì cả. Bạn chỉ cần tạo tag liên kết với plc mà mình muốn.
    dạ em cảm ơn. Nhưng em chưa hiểu rõ lắm về Scada. Scada thực chất là gì? có phải dùng Wincc để quan sát và điều khiển nó ko anh?
    còn truyền thông kia em thấy gần như dạng điều khiển Điểm - Tới Điểm.

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    Chào các bạn.
    Liên quan đến vấn đề này, tiện thể cho mình hỏi luôn việc sử dụng VB.Net điều khiễn giám sát PLC S7 1200 thông qua OPC sever của PC access với ạ. Mình đã làm với VB nhưng khi chuyễn qua VB.Net thì khác nhau nhiều quá. Bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này có thể chỉ giáo cho mình với được không ạ.
    Hiện tại mình tìm trên mạng thì phần lớn VB.Net kết nối với PLC S7 1200 chỉ thông qua một số OPC như Kepware thôi phải không ạ. Liên kết trực tiếp qua PC Access có vẽ hơi khó.