				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
hukhong97
					
				 
				Chào các bạn, minh đang tìm hiểu về các bước (hoạc quy trình) cấu hình cho một hệ thống mạng ethernet cho hệ thống PLC omron, các PLC đều là dòng CS1 có cấu hình hệ thống như sau:
Untitled.jpg
Các bạn chỉ giúp mình cách để cấu hình hệ thống mạng ethernet cho các node PLC và cấu hình cho remote IO dựa trên mạng profibus của module CS1W-PRM21 PROFIBUS DP-V1 Master (như trong trạm OS6 dùng 2 module CS1W-PRM21 để cấu hình remote IO với cấu hình mạch vòng) bằng các phần mềm nào, trình tự cấu hình để có được một hệ thống như vậy.
Cám ơn nhiều !
 
			
		 
	 
 bạn chỉ cần cài phần mềm cx-one là đủ
dùng CX-ConfiguratorFDT trong  gói cx-one cấu hình   mạng profibus
dùng  CX-Integrator  trong gói cx-one cấu hình ethernet
đọc 
  hướng dẩn rất cụ thể
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				