    Exclamation Chương trình không lỗi mà khi nạp vào PLC bị lỗi này là sao?

    Mình đang viết chương trình đèn giao thông (bài tập thui), dùng PLC S7-1200 CPU 1214c dc/dc/dc, SM 1223 DI16/DQ16 x 24VDC. Chương trình dịch không lỗi mà khi nạp vào bị lỗi như bên dưới, không Run PLC được, mọi người xem qua dùm mình. Thanks.
    6-3-2014 20-53-02.jpg
    CODE:Tia Portal V11 bai+6.rar

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhthienvan Xem bài viết
    Mình đang viết chương trình đèn giao thông (bài tập thui), dùng PLC S7-1200 CPU 1214c dc/dc/dc, SM 1223 DI16/DQ16 x 24VDC. Chương trình dịch không lỗi mà khi nạp vào bị lỗi như bên dưới, không Run PLC được, mọi người xem qua dùm mình. Thanks.
    6-3-2014 20-53-02.jpg
    CODE:Tia Portal V11 bai+6.rar
    PLC này lỗi phần cứng rồi bạn ct bạn ko sao đâu

  3. Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanglonghui Xem bài viết
    PLC này lỗi phần cứng rồi bạn ct bạn ko sao đâu
    MÌnh nạp cả 2 con PLC đều bị như thế, chắc phải thử con thứ 3...

  5. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Một số bước bạn có thể test để biết nguyên nhân:

    1. Run PLC mà ko cần chương trình thử xem PLC còn tốt ko.
    2. Viết 1 chương trình đơn giản chỉ 1 OB1 thôi rồi download xuống PLC thử xem dc ko?
    3. Cấu hình hardware như Bạn mong muốn và chỉ download hardware xuống PLC thôi ko download chương trình.
    4. Lấy chương trình của Bạn chạy mô phỏng thử xem có lỗi hay ko (chuyển qua S7-300 or cài TIA V12 để có thể Simulation).
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  6. Bài viết của "gcdgcd" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhthienvan Xem bài viết
    Mình đang viết chương trình đèn giao thông (bài tập thui), dùng PLC S7-1200 CPU 1214c dc/dc/dc, SM 1223 DI16/DQ16 x 24VDC. Chương trình dịch không lỗi mà khi nạp vào bị lỗi như bên dưới, không Run PLC được, mọi người xem qua dùm mình. Thanks.
    6-3-2014 20-53-02.jpg
    CODE:Tia Portal V11 bai+6.rar
    Source bạn gửi bị lỗi tôi mở ko có được. Phàn này có thể do phần mềm + thiết bị chưa bắt tay được với nhau. Bạn nên kiểm tra PG/PC rồi diagnostic card mạng của bạn xem. Nguyên nhân có thể do nó 90%.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cảm ơn tất cả, mình đã nạp con khác, thế là được. (né hai con kia)