-
Little PLC
![](images/rankplc/site.png)
![Trích dẫn](images/styles/lifeSpace/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
anhnamhm
Các bác chỉ dạy người ta cách che lỗi thôi. Chứ ai có kinh nghiệm thì hưỡng dẫn họ cách khắc phục lỗi SF
Muốn làm phần này thì phải có bảng diagnostic xem nó báo như thế nào. Bệnh chữa wa điện thoại chỉ có thể phán đoán còn muốn biết thì bác sĩ vẫn phải khám trực tiếp
.
Về thiết kế node mạng thì nhiều lắm anh, không thể đưa vài ba thông tin mà ra hết.
-
-
Thành viên cấp 1
Hi anh,
Phần diagnostic thì báo: I/O module fail
Và khi xem phần hardware online thì nút mạng ở module GW7552 bị dấu X đỏ. Và địa chỉ báo lỗi ở phần diagnostic là địa chỉ của module GW7552. Vậy trong một mạng profibus khi mà có thiết bị bị lỗi hay chưa cấp nguồn thì PLC S7-300 sẽ xử lý như thế nào để báo lỗi tại vị trí sự cố và có thể vẫn cho các thiết bị khác hoạt động nếu thiết bị bị sự cố không ảnh hướng nhiều đến điều khiển?
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:33 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu