gcdgcd
Lỗi bạn gặp là lỗi truyền thông, OB82 là che lỗi IO. Bạn Insert OB87 vô cả 2 nhé. Trường hợp này thì PLC vẫn chạy but đèn SF sẽ sáng báo lỗi truyền thông.
Các bác chỉ dạy người ta cách che lỗi thôi. Chứ ai có kinh nghiệm thì hưỡng dẫn họ cách khắc phục lỗi SF
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
anhnamhm
Các bác chỉ dạy người ta cách che lỗi thôi. Chứ ai có kinh nghiệm thì hưỡng dẫn họ cách khắc phục lỗi SF
Đó là tùy cách sử dụng thôi Bạn ah, biết OB đó dùng cho chức năng gì rồi hãy sử dụng đó cho mục đích của riêng mình thôi. vd nếu bạn dùng hàm che IO error để chạy tạm trong khi đợi mua module mới, ....
Giống như Bạn chủ thread này cần che lỗi truyền thông plc master RUN trong khi plc slave chưa RUN, đó là cách sử dụng của Bạn đó.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Little PLC


Gửi bởi
anhnamhm
Các bác chỉ dạy người ta cách che lỗi thôi. Chứ ai có kinh nghiệm thì hưỡng dẫn họ cách khắc phục lỗi SF
Muốn làm phần này thì phải có bảng diagnostic xem nó báo như thế nào. Bệnh chữa wa điện thoại chỉ có thể phán đoán còn muốn biết thì bác sĩ vẫn phải khám trực tiếp
.
Về thiết kế node mạng thì nhiều lắm anh, không thể đưa vài ba thông tin mà ra hết.
-
-
Thành viên cấp 1
Hi anh,
Phần diagnostic thì báo: I/O module fail
Và khi xem phần hardware online thì nút mạng ở module GW7552 bị dấu X đỏ. Và địa chỉ báo lỗi ở phần diagnostic là địa chỉ của module GW7552. Vậy trong một mạng profibus khi mà có thiết bị bị lỗi hay chưa cấp nguồn thì PLC S7-300 sẽ xử lý như thế nào để báo lỗi tại vị trí sự cố và có thể vẫn cho các thiết bị khác hoạt động nếu thiết bị bị sự cố không ảnh hướng nhiều đến điều khiển?
-