Thành viên cấp 3

Gửi bởi
gcdgcd
Lỗi bạn gặp là lỗi truyền thông, OB82 là che lỗi IO. Bạn Insert OB87 vô cả 2 nhé. Trường hợp này thì PLC vẫn chạy but đèn SF sẽ sáng báo lỗi truyền thông.
Các bác chỉ dạy người ta cách che lỗi thôi. Chứ ai có kinh nghiệm thì hưỡng dẫn họ cách khắc phục lỗi SF
-