Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
Lỗi bạn gặp là lỗi truyền thông, OB82 là che lỗi IO. Bạn Insert OB87 vô cả 2 nhé. Trường hợp này thì PLC vẫn chạy but đèn SF sẽ sáng báo lỗi truyền thông.
Cảm ơn bạn gcdgcd,
Mình cũng đã sử dụng thêm OB87 và khi vận hành nếu Slave chưa có điện hoặc bị lỗi thì PLC vẫn sẽ chạy tiếp và không STOP và báo lỗi SF ( đèn đỏ). Nhưng nút Slave của mình thì luôn trong trạng thái báo lỗi nghĩa là báo lỗi liên lục, nó chỉ không báo lỗi khi có đầy đủ thông tin. Vì vậy có những lúc PLC bị đơ luôn và STOP ( mặc dù có OB87 và OB82), lúc đấy mình phải reset lại Slave và reset lại CPU. Điều này rất bất tiện khi vận hành !!! Mình cũng đang tìm hiểu cách lập trình mạng profibus để sao cho hệ thống vận hành một cách tốt nhất!