Chào các bác trên diến đàn. Tình hình là mình gặp quả này, graphic designer của wincc7 không cho edit. Nghiên cứu mấy hôm mà không ra. Xin cao kiến của các pác.
write protect.png
Chào các bác trên diến đàn. Tình hình là mình gặp quả này, graphic designer của wincc7 không cho edit. Nghiên cứu mấy hôm mà không ra. Xin cao kiến của các pác.
write protect.png
Bạn muốn Edit cái gì trong này. Mình thấy nó vẫn bình thường mà. Mấy cái tab bị ẩn kia là của Trend mà, sao edit dc![]()
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email: Hidden Content
như thế này:
write protec11t.png
vấn đề là cái graphic này nó write protect. Bảo vệ không cho sửa chữa hay thêm bớt cái j vào trong đó. Bạn xem lại trong hình xem. chỗ tiêu đề nhé.
Ah sorry mình ko để ý nó. Đây là do bạn tắt winCC ko đúng cách or do trước đó bạn mở or đag chạy wincc thì bị lỗi treo màn hình bạn force tắt nên các file đó bị lock lại.
Giờ bạn vô folder source chưa project đó tìm những file sau và xóa nó đi (có cái nào xóa cái đo):
1. *.loc
2. *.tmp
3. ProjectOpened.lck
4. TextLibrary.lck
5. Textlib.lck
6. Textbib.txt
Nhớ kiếm mấy file có đuôi .lck và xóa nó. Đó là mấy file lock graphics