Chào Dongta,

Backup ko đơn giản vậy đâu. Với các hệ thống lớn đặc biệt là s7_400 số trạm profibus của hệ thống là rất nhiều, nên sau khi backup bạn cần vô hardware kiểm tra kỹ lại tất cả các trạm profibus và profinet đã nhận hết chưa ? nếu chưa phải kiểm cho đủ GSD để backup .

Ngoài ra kiểm tra các modul trong hệ thống có modul FM hay CP nào ko ? Nếu có cần phải kiểm tra máy của mình đã cài đặt software cho các modul đó chưa. Vì rất nhiều modul FM sẽ yêu cầu bạn phải upload parameter của nó 1 lần nữa (lân thứ 2 sau khi đã upload từ PLC) và cũng có 1 số modul 400 ko cho upload (phải ghost thẻ như Tran_hieu đã nói ). Trước đến giờ bạn chỉ mới Download software nên chưa gặp. Thông thường các hệ thống lớn như s7_400 nhà cung cấp sẽ có project source luôn vì các hệ S7_400 sẽ luôn có Scada và 1 máy tính công nghiệp.

Hãy kiểm tra kỹ càng trước khi downlaod nhé