    Exclamation Lỗi phát xung PTO

    Em đang dùng PLC SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC.
    loại 6ES7214-1AE30-0XB0 V1.0
    Có 2 ngõ ra phát xung.
    Sau khi thực hiện cấu hình PTO phát xung cho 2 ngõ ra giống nhau.
    Khi thực hiện PTO_1 ("Axis_1") phát xung bình thường nhưng khi chọn PTO_2 ("Axis_2") có cấu hình giống PTO_1 thì báo lỗi "address is invalid" như hình.

    PTO.png

    Nhờ các pro trên diễn đàn khắc phục lỗi này giúp e với

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Đổi dùm cái DB đi bạn: 2 cái DB3 thành DB3 + DB4 là ok.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Không phải đâu a !! hai cái DB3 là ở hai Project khác nhau em chụp chung lại để so sánh đó, Cùng 1 cấu hình & chương trình nhưng PTO_2 báo lỗi như trên !!

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2018
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huydangspkt Xem bài viết
    Không phải đâu a !! hai cái DB3 là ở hai Project khác nhau em chụp chung lại để so sánh đó, Cùng 1 cấu hình & chương trình nhưng PTO_2 báo lỗi như trên !!
    bấc sửa được lỗi này chưa ? chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau với :D