Thành viên cấp 1
Reset IP S7-1200
Mọi người ơi cho em hỏi! sau khi Reset IP s7-1200 thì làm thế nào để thiết lập lại, em đã thử dùng Tool IP nhưng phần mềm không tì ra được MAC address của PLC!
??? cảm ơn mọi người.
-
-
Thành viên cấp 9
dùng ip tool thôi
cad mạng máy tính set chế độ auto ,máy tính sẻ nhận ra plc ngay
-
-
Thành viên Đồng
Ip tool để đặt lại IP của PLC 1200 - mới chỉ chạy được trên win xp, mình chưa làm được trên win 7
-
-
Thành viên cấp 1
s7-1200 Tool chạy trên win 7 ok mà. cái này đặt lại địa chỉ ip cho plc.
sau khi Reset thì địa chỉ thường trả về mặc định 192.168.0.1
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
anhlv.ddt
Ip tool để đặt lại IP của PLC 1200 - mới chỉ chạy được trên win xp, mình chưa làm được trên win 7
trên trang simens có 2 bản v1 và v2
bản v1 chạy trên win xp ( win 7 hơi bị kén ,khó ổn định)
bản v2 (S7-1200 Tool - 2.0.0.5) thiết kế chạy win 7 ok ,mình sử dụng mấy năm nay thấy chẳng bị khó khăn nào hết.
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
daocongdabl
trên trang simens có 2 bản v1 và v2
bản v1 chạy trên win xp ( win 7 hơi bị kén ,khó ổn định)
bản v2 (S7-1200 Tool - 2.0.0.5) thiết kế chạy win 7 ok ,mình sử dụng mấy năm nay thấy chẳng bị khó khăn nào hết.
Có cách nào cài đặt IP mà không cần IP Tool ko anh?
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
hiepsipecon
Có cách nào cài đặt IP mà không cần IP Tool ko anh?
- Chỉ có 1 cách là dùng chính TIA đổi IP mới. Như sau:
1/ Đầu tiên phải biết chính xác IP cũ của S7-1200
2/ Vào card mạng tắt Obtain an IP address automatic, chọn User the flolowing IP address và set IP của PC đồng lớp với IP S7-1200, chú ý không để trùng IP của thiết bị ở nhóm cuối cùng
3/ Dùng TIA mở new proect và new detect , nếu TIA nhận ra con S7-1200, bạn thay lại IP mới theo yêu cầu
4/ Download 1 chương trình rỗng xuống PLC lúc này IP mới đã được TIA cập nhật new IP cho s7-1200 của bạn
- Mình thường dùng cách này hơn, tool dò IP của Siemens hơi kén bản V1 hay V2 gì cũng như nhau, hên xui thôi bạn à, mình nằm trong nhóm xui laptop Dell duacore ->win xp 32bit và HP, và HP i7 ->win7 64bit cùng chung số phận không chạy được IP tool V1 và V2
- Chúc vui
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
The Following 2 Users Say Thank You to aubaoquoc For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 9
- Dành cho bạn nào chưa có tài liệu và phần mềm IP Tool của Siemens
- Đây là trang chủ của nhà cái Siemens https://support.automation.siemens.c...36&caller=view
- Đây là link dự phòng tải phần mềm IP Toll Ver 2.0.0.5 khi link trên không vào được http://www.mediafire.com/download/9b...l+V2.0.0.5.zip
- Chúc vui
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
ip chỉ chạy trên win 7 32 bit, 64 bit thì chưa có hỗ trợ anh!
-
-
Thành viên cấp 1
em xài win xp ảo qua WMware, đưa IP về IP động cả máy chính và máy ảo, rồi thử set lần lượt từng cái, ip tool cũng không tìm ra được mac address. thía mới đau chứ? ????
!!!!
-