    Hiện tại mình đang làm cái mô hình, mình đang gập rắc rối phần cảm biến cho mô hình, hiện tại thiết bị mình có là PLC S7-1200 CPU 1212c dc/dc/dc, một bơm nước 24vdc, Mình cần 1 cảm biến mực nước gắn vào trên bồn, mình không biết phải dùng cảm biến nào cho phù hợp với túi tiền và cho hợp lý, vì hiện tại những cảm biến loại này có giá rất cao, ai đã làm qua thì cho mình xin ý kiến nên dùng cảm biến nào cho phù hợp với túi tiền sinh viên. cảm biến mình cần là loại đo liên tục và xuất analog, tầm đo 0-50cm thui. Thanks
    thời gian trước mình cũng làm mô hình bồn nước, kinh tế bạn tìm con cảm biến áp suất MPX , ngõ ra là điện áp, thường thì loại này có 10bar..100bar .., vì mực nước đo của bạn thấp, nên chọn loại có giá trị bar thấp để ngõ ra chính xác . Bạn có thể dùng loại cảm biến công nghiệp ngõ ra là 4-20ma , bạn tìm con có áp suất khoàng 100- 150mbar , tầm đo ngắn nên sẽ rất khó tìm.

    chúc bạn thành công

  2. #12
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nam_etc Xem bài viết
    thời gian trước mình cũng làm mô hình bồn nước, kinh tế bạn tìm con cảm biến áp suất MPX , ngõ ra là điện áp, thường thì loại này có 10bar..100bar .., vì mực nước đo của bạn thấp, nên chọn loại có giá trị bar thấp để ngõ ra chính xác . Bạn có thể dùng loại cảm biến công nghiệp ngõ ra là 4-20ma , bạn tìm con có áp suất khoàng 100- 150mbar , tầm đo ngắn nên sẽ rất khó tìm.

    chúc bạn thành công
    Thông thường thì đo khoảng cách mình chọn cảm biến có tầm đo phù hợp với bồn nước, bây giờ mình mượn con áp suất để tính ra khoảng cách thì không biết phải chọn con bao nhiêu bar, vì nếu mua rồi thì sẽ không trả lại được nếu quá giới hạn đo của nó...

  3. #13
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhthienvan Xem bài viết
    Thông thường thì đo khoảng cách mình chọn cảm biến có tầm đo phù hợp với bồn nước, bây giờ mình mượn con áp suất để tính ra khoảng cách thì không biết phải chọn con bao nhiêu bar, vì nếu mua rồi thì sẽ không trả lại được nếu quá giới hạn đo của nó...
    Bạn nên tìm hiểu kỹ, mình nhớ là 1bar tương ứng la 10 m nước , như vậy bạn có thể suy ra được cảm biến bạn cần sử dụng, cảm biến áp suất có đơn vị là bar làm được ứng dụng của bạn sẽ it tốn chi phí hơn bạn đi đầu tư con cảm biến áp suất với mbar.

  4. #14
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nam_etc Xem bài viết
    Bạn nên tìm hiểu kỹ, mình nhớ là 1bar tương ứng la 10 m nước , như vậy bạn có thể suy ra được cảm biến bạn cần sử dụng, cảm biến áp suất có đơn vị là bar làm được ứng dụng của bạn sẽ it tốn chi phí hơn bạn đi đầu tư con cảm biến áp suất với mbar.
    Mình đang tính mua con cb áp suất từ 0-0.2 bar.

  5. #15
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Áp suất thủy tĩnh 1bar = 10m chiều cao cột nước, của bạn nên lựa dãi thấp thôi dưới 1bar là được.

    Bên mình dùng của hãng Endress hauser, có thể setup thoải mái do tool dùng chuẩn HART, bạn dùng con PT là được rồi, ko cần dùng LT.

    Thắc mắc thì liên hệ mình