Truyền thông giữa 2 PLC sử dụng TSEND_C và TRCV_C rất đơn giản.
Chương trình sẽ tạo 1 kênh truyền tương ứng với Connection ID, giả sử Connection ID của bạn là 1.
Trên kết nối này, bạn có khối TSEND_C để truyền dữ liệu và TRCV_C để nhận dữ liệu. Các khối TSEND_C_DB hay TRCV_C_DB chỉ là các Instant DB đi kèm để lưu trữ dữ liệu cho khối hàm.
Còn khi bạn khai báo Connection, ứng với mỗi ID sẽ có 1 block send và 1 block receive để buffer dữ liệu và giúp Connection ID đó hoạt động.
Tóm lại là như vầy:
Instant_DB (TSEND_C_DB) ------------------------------------Instant_DB (TRCV_C_DB)
Data send ---> TSEND_C -----------------------ID 1----------------> TRCV_C ---> Data receive
PLC_send_DB-----------------------------------------------------PLC_receive_DB
Đánh dấu