Mình đang làm nhưng có một số chỗ bị vướng, thử mấy lần không được
- Cài đặt biến tần đúng như hướng dẫn
- Khi khai báo lệnh Uss_Init mình chỉ hiểu các chân Mode, Baud, EN. Còn các chân Active, Done, Error mình chưa hiểu ý nghĩa (đọc mãi ko hiểu). tại sai là 16#1 mà không là 12, 13, ....
- Khi khai báo lệnh Uss_Ctrl mình cũng chỉ hiểu ý nghĩa các chân EN, Run, Type, Spedd-SP, các chân còn lại mình không hiểu
Mong bạn chỉ giáo thêm
Tks !
Trả lời bạn ý thứ nhất:
tại sao lại là 16#1. ví dụ đưa ra là đk địa chỉ biến tần là 1. cúng có thể là 16#12, 16#13... nếu biến tần của bạn có địa chỉ tương ứng là 12 hoặc 13. và nó đến 16#30 nhé, còn địa chỉ này quyết định khi bạn cài biến tần ở giá trị P093
ACTIVE indicates which drives are active. Some drives only support addresses 0 through 30. See the diagram below for the description and format of the active drive input. Any drive that is marked as Active is automatically polled in the background to control the drive, collect status, and prevent serial link time-outs in the drive. The time between the status polls to the drive can be calculated using the Drive Scan Times table in the Drive_Communications_Time topic. Refer to Drive Setup topic for information about how to configure the serial link timeout parameter (P093).
chẳng chịu đọc
gì
ý 2 là bạn chưa đọc kỹ phần tôi viết ở trang 1 rồi
. đã hướng dẫn và nói cụ thể mà
-