Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 173

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    thanks anh anhlv.ddt nhiều. e mún hỏi về cách kết nối con CPU224 với MM420 ấy. khi mình sử dụng kết nối Uss là đã điều khiên dc biến tần rồi phải không a. vì con CPu 224 k có ngõ ra Analog. em mới làm nên k có kinh nghiệp lắm. a chỉ rõ e với. thanks a

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tienkhung_cntd Xem bài viết
    thanks anh anhlv.ddt nhiều. e mún hỏi về cách kết nối con CPU224 với MM420 ấy. khi mình sử dụng kết nối Uss là đã điều khiên dc biến tần rồi phải không a. vì con CPu 224 k có ngõ ra Analog. em mới làm nên k có kinh nghiệp lắm. a chỉ rõ e với. thanks a
    Đã là truyền thông thì không cần chân số hay analog gì nữa.Và nó sử dụng chuẩn truyền thông 2 dây 485 với PLC là chân 3 và 8 trên port và trên biến tần là chân P N tùy vào loại có thể là chân 9 ,10 hoặc 14,15 v.v .Với phương pháp này PLC control biến tần thông qua địa chỉ set trên biến tần.Theo lý thuyết thì có thể control được 32 con địa chỉ từ 0-31 và ngoài việc điều khiển tốc độ ,on/off còn có thể truy nhập vào từng tham số trên biến tần
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Đã là truyền thông thì không cần chân số hay analog gì nữa.Và nó sử dụng chuẩn truyền thông 2 dây 485 với PLC là chân 3 và 8 trên port và trên biến tần là chân P N tùy vào loại có thể là chân 9 ,10 hoặc 14,15 v.v .Với phương pháp này PLC control biến tần thông qua địa chỉ set trên biến tần.Theo lý thuyết thì có thể control được 32 con địa chỉ từ 0-31 và ngoài việc điều khiển tốc độ ,on/off còn có thể truy nhập vào từng tham số trên biến tần
    anh nói cho em cái chức năng của lệnh parama với index của chỗ đọc ghi tham số cho BT hộ em với,em đọc chức năng của 2 cái đó khó hiểu quá

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhkethuhien Xem bài viết
    anh nói cho em cái chức năng của lệnh parama với index của chỗ đọc ghi tham số cho BT hộ em với,em đọc chức năng của 2 cái đó khó hiểu quá
    Parameter là tham số em cần set trên biến tần.1 Tham số có thể có 1 hay nhiều chỉ số(index)
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Parameter là tham số em cần set trên biến tần.1 Tham số có thể có 1 hay nhiều chỉ số(index)
    đúng rùi đó Tham số có thể có 1 hay nhiều chỉ số(index) . ko biết em đọc chưa kỹ hay độ hiểu biết kém hay sao ấy mà đọc chưa hiểu anh ạ.:D:D

  6. #6
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhkethuhien Xem bài viết
    đúng rùi đó Tham số có thể có 1 hay nhiều chỉ số(index) . ko biết em đọc chưa kỹ hay độ hiểu biết kém hay sao ấy mà đọc chưa hiểu anh ạ.:D:D
    Là thế này, với mối tham số P, khi bấm cài đó, nó ra vài cái index mà, mối index là một chức năng, cài bằng POB mới biết được dễ hơn là dùng phần mềm ^^!
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    em hiểu thế này nha,không biết có đúng ko nữa,các anh xem hộ em
    vd: em muốn đọc các thông số này của ĐC từ BT nha
    P0305 = dòng điện định mức của động cơ (Hz). khi em muốn đọc thì em sẽ phải dùng lệnh đoc USS_RPM_R vì dòng điện là số thực mà và thông số parameter sẽ là VW0 chẳng hạn(vì là mình có thể sửa cái này trên màn hình giám sát như của anh T đã làm 1 vd đó) muốn đọc tần số thì cho VW0 là 0305 đúng ko ạ, còn cái index thì = nhiêu em chưa biết.
    tương tự như tốc độ của đc thì :
    P0311 = tốc độ động cơ (RPM) thì cũng sẽ là USS_RPM_R
    đây là lệnh đọc thông số của nó em hiểu như vậy , còn lệnh ghi em đang đọc tiếp

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top