Thành viên cấp 10

Gửi bởi
phanhuunhung
chào các bạn ,mình là người mới tham gia dien đàn nên mình có vấn bài toán này mong moi người giúp đỡ.điều khiển biến tần siem
en với s7-200 thì trong s7 có tích hợp sẵn các hàm cho biến tần siemens.vây các bạn cho mình hỏi nếu mình dung s7-200 đk biến tần khác thì mình truyền thông như thế nào.ở đây mình dùng s7-200 điều khiển bt của danfoss để điều áp cho hệ thống bơm.có bạn nào gặp trường hợp này chưa xin giúp mình với.
Modbus nếu biến tần bạn xài có hỗ trợ
-
-
Thành viên cấp 4
USS có làm được cho các loại BT của các hãng khác không anh.
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
thanhke_auto
USS có làm được cho các loại BT của các hãng khác không anh.
Theo như tài liệu thì chỉ hỗ trợ dòng MM3,4 và dòng G của Siemen
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
kidsolo1412
Theo như tài liệu thì chỉ hỗ trợ dòng MM3,4 và dòng G của Siemen
em chưa được làm modbus thực tế, mà nếu làm thì có cần card hỗ trợ giống profibus không anh. hay là cũng có cáp truyền giống USS.nếu con S7_200 ko giao tiếp USS được với các BT của hãng khác thì buồn nhỉ. cái đó hay quá mà.
-
-
Thành viên cấp 1
mọi người có thể chỉ giúp e cách đấu nối phần cứng M440 và S7-200 CPU224xp, dùng uss, lần đầu làm thực tiễn bỡ ngỡ không có kinh nghiệm.
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
real_bn_9001
mọi người có thể chỉ giúp e cách đấu nối phần cứng M440 và S7-200 CPU224xp, dùng uss, lần đầu làm thực tiễn bỡ ngỡ không có kinh nghiệm.
Chân 3 và chân 8 trên port truyền thông của PLC nói với cân P và N của Biến tần, với MM440 là chân 29 và 30 thì phải
-
-
Thành viên cấp 1
hj`, cho e hỏi thêm là mình dùng plc điều khiển biến tần chi độgn cơ chạy 3 cấp tốc độ thì cần những lệnh nào trong uss ạ. hay là phải dùng cả 4 lệnh, thanks!
-
-
Thành viên cấp 10
Cần USS_INIT và USS_CTRL là đủ chạy đa cấp.RPM và WPM dùng đọc và ghi tham số giữa PLC và biến tần
-
-
Thành viên cấp 1
nghĩa là khi mình điều khiển 3 cấp tốc độ thì cũng như 4 cấp, chỉ cần 2 lệnh USS_INIT và USS_CTRL thôi ạ
còn e chưa hiểu về cái phần RPM và WPM dùng đọc và ghi tham số giữa PLC và biến tần. tại nó nhiều chân quá,
-
-
Thành viên cấp 10
Trong phần USS_CTRL có phần Speed_SP là vùng nhớ dạng Real cho phép set speed trong dải từ -200%-200% tần số định mức.Chỉ vào các lệnh trong microwin rồi nhấn F1 thử xem
-