Đăng Ký
Trang 6 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 173

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phanhuunhung Xem bài viết
    chào các bạn ,mình là người mới tham gia dien đàn nên mình có vấn bài toán này mong moi người giúp đỡ.điều khiển biến tần siem
    en với s7-200 thì trong s7 có tích hợp sẵn các hàm cho biến tần siemens.vây các bạn cho mình hỏi nếu mình dung s7-200 đk biến tần khác thì mình truyền thông như thế nào.ở đây mình dùng s7-200 điều khiển bt của danfoss để điều áp cho hệ thống bơm.có bạn nào gặp trường hợp này chưa xin giúp mình với.
    Modbus nếu biến tần bạn xài có hỗ trợ
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    USS có làm được cho các loại BT của các hãng khác không anh.

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhke_auto Xem bài viết
    USS có làm được cho các loại BT của các hãng khác không anh.
    Theo như tài liệu thì chỉ hỗ trợ dòng MM3,4 và dòng G của Siemen
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Theo như tài liệu thì chỉ hỗ trợ dòng MM3,4 và dòng G của Siemen
    em chưa được làm modbus thực tế, mà nếu làm thì có cần card hỗ trợ giống profibus không anh. hay là cũng có cáp truyền giống USS.nếu con S7_200 ko giao tiếp USS được với các BT của hãng khác thì buồn nhỉ. cái đó hay quá mà.

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mọi người có thể chỉ giúp e cách đấu nối phần cứng M440 và S7-200 CPU224xp, dùng uss, lần đầu làm thực tiễn bỡ ngỡ không có kinh nghiệm.

  6. #6
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi real_bn_9001 Xem bài viết
    mọi người có thể chỉ giúp e cách đấu nối phần cứng M440 và S7-200 CPU224xp, dùng uss, lần đầu làm thực tiễn bỡ ngỡ không có kinh nghiệm.
    Chân 3 và chân 8 trên port truyền thông của PLC nói với cân P và N của Biến tần, với MM440 là chân 29 và 30 thì phải
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    hj`, cho e hỏi thêm là mình dùng plc điều khiển biến tần chi độgn cơ chạy 3 cấp tốc độ thì cần những lệnh nào trong uss ạ. hay là phải dùng cả 4 lệnh, thanks!

  8. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Cần USS_INIT và USS_CTRL là đủ chạy đa cấp.RPM và WPM dùng đọc và ghi tham số giữa PLC và biến tần
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    nghĩa là khi mình điều khiển 3 cấp tốc độ thì cũng như 4 cấp, chỉ cần 2 lệnh USS_INIT và USS_CTRL thôi ạ
    còn e chưa hiểu về cái phần RPM và WPM dùng đọc và ghi tham số giữa PLC và biến tần. tại nó nhiều chân quá,

  10. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trong phần USS_CTRL có phần Speed_SP là vùng nhớ dạng Real cho phép set speed trong dải từ -200%-200% tần số định mức.Chỉ vào các lệnh trong microwin rồi nhấn F1 thử xem
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

Trang 6 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối