Đăng Ký
Trang 8 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 173

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi real_bn_9001 Xem bài viết
    mọi người cho mình hỏi có cách nào thử mạch mà không cần biến tần kô ạ, tại đang học ở nhà.
    Thế thì lập trình PLC trên giấy đi cần gì máy tính bạn :D. Điều khiển biến tần mà thử không cần biến tần nữa , haizzz
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    hj`, thì tại e gà mà :d

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Chà, chân Speed_SP đặt 1 vùng nhớ ví dụ VD100 rồi dùng lệnh Mov_R ghi giá trị vào VD100 này,Về xem lệnh mov chức năng nó như thế nào,thực hiện lệnh khi nào
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    http://www.mediafire.com/?ob2mge5b07jsch7
    Các anh kiểm tra giùm xem điều khiển 3 cấp tốc độ bằng tay như thế này được chưa ạ

  5. #5
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi real_bn_9001 Xem bài viết
    http://www.mediafire.com/?ob2mge5b07jsch7
    Các anh kiểm tra giùm xem điều khiển 3 cấp tốc độ bằng tay như thế này được chưa ạ
    Nhìn chung là chạy:-B
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Nhìn chung là chạy:-B
    dạ, còn chế độ tự động và chuyển 2 chế độ bằng tay và tự động thì mình dùng chương trình con được k ạ ?

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ

  8. #8
    khanh my
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi real_bn_9001 Xem bài viết
    Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
    Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
    Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2

  9. #9
    khanh my
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi real_bn_9001 Xem bài viết
    Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
    Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
    Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    38
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi khanh my Xem bài viết
    Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
    Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2
    cảm ơn bạn rất nhiều, bạn hướng dẫn rất chi tiết. Còn phần cứng thì mình nối 2 chân 29 của biến tần, và 2 chân 30 của biến tần với nhau. rồi cùng nối với chân 3 và chân 8 của Plc đúng không ạ

Trang 8 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... CuốiCuối