Thành viên Đồng

Gửi bởi
real_bn_9001
mọi người cho mình hỏi có cách nào thử mạch mà không cần biến tần kô ạ, tại đang học ở nhà.
Thế thì lập trình PLC trên giấy đi cần gì máy tính bạn :D. Điều khiển biến tần mà thử không cần biến tần nữa , haizzz
-
-
Thành viên cấp 1
-
-
Thành viên cấp 10
Chà, chân Speed_SP đặt 1 vùng nhớ ví dụ VD100 rồi dùng lệnh Mov_R ghi giá trị vào VD100 này,Về xem lệnh mov chức năng nó như thế nào,thực hiện lệnh khi nào
-
-
Thành viên cấp 1
http://www.mediafire.com/?ob2mge5b07jsch7
Các anh kiểm tra giùm xem điều khiển 3 cấp tốc độ bằng tay như thế này được chưa ạ
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
real_bn_9001
Nhìn chung là chạy:-B
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
kidsolo1412
Nhìn chung là chạy:-B
dạ, còn chế độ tự động và chuyển 2 chế độ bằng tay và tự động thì mình dùng chương trình con được k ạ ?
-
-
Thành viên cấp 1
Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
-
-

Gửi bởi
real_bn_9001
Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2
-
-

Gửi bởi
real_bn_9001
Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
khanh my
Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2
cảm ơn bạn rất nhiều, bạn hướng dẫn rất chi tiết. Còn phần cứng thì mình nối 2 chân 29 của biến tần, và 2 chân 30 của biến tần với nhau. rồi cùng nối với chân 3 và chân 8 của Plc đúng không ạ
-