Thành viên Đồng

Gửi bởi
real_bn_9001
cảm ơn bạn rất nhiều, bạn hướng dẫn rất chi tiết. Còn phần cứng thì mình nối 2 chân 29 của biến tần, và 2 chân 30 của biến tần với nhau. rồi cùng nối với chân 3 và chân 8 của Plc đúng không ạ
phần cứng thì vẫn nối như kia, xong cần nối trở chống nhiễu vào cuối của mạng
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
anhlv.ddt
phần cứng thì vẫn nối như kia, xong cần nối trở chống nhiễu vào cuối của mạng
A có thể nói kỹ hơn giúp e được k ạ. Điều khiển một biến tần thì e tìm hiểu và cũng tương đối rồi, giờ e phải điều chỉnh mạng biến tần, em đang thử là 2 biến tần ạ. Mong A giúp đỡ.
-
-
Thành viên Đồng
nó cần trở ghim áp ở cuối mạng, để chống nhiếu đó mà, có gì đâu em
-
-
Thành viên cấp 1
dạ, nếu không có chống nhiễu thì có ảnh hưởng nhiều không ạ. e chỉ cần điều khiển 2 biến tần chạy 4 cấp tốc độ thôi ạ
-
-
Thành viên Đồng
nếu không có chưa chắc đã chạy đc biến tần chứ đừng nói có 4 cấp tốc độ em ạ
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
anhlv.ddt
nếu không có chưa chắc đã chạy đc biến tần chứ đừng nói có 4 cấp tốc độ em ạ
ui, vậy e phải tìm hiểu kỹ cái này rồi, tại lần đầu làm thực tế về biến tần nên có rất ít kiến thức thực tế ạ.
Mà cái chỗ nối dây cáp thì như e nói là được chưa ạ,
-
-
Thành viên cấp 1
"Mỗi biến tần dùng 1 khối Uss_Ctrl còn đọc và ghi tham số vẫn tuân theo nguyên tắc tại 1 thời điểm chỉ 1 lệnh đọc hoặc ghi được thực hiện"
A kid nói như vậy nghĩa là mình chỉ điều chỉnh được 1 biến tần một thôi ạ. có điều khiển cùng lúc được cả 2 không ạ
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
real_bn_9001
"Mỗi biến tần dùng 1 khối Uss_Ctrl còn đọc và ghi tham số vẫn tuân theo nguyên tắc tại 1 thời điểm chỉ 1 lệnh đọc hoặc ghi được thực hiện"
A kid nói như vậy nghĩa là mình chỉ điều chỉnh được 1 biến tần một thôi ạ. có điều khiển cùng lúc được cả 2 không ạ
Dĩ nhiên rồi bạn. USS là truyền thông nối tiếp mà ^^
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
real_bn_9001
"Mỗi biến tần dùng 1 khối Uss_Ctrl còn đọc và ghi tham số vẫn tuân theo nguyên tắc tại 1 thời điểm chỉ 1 lệnh đọc hoặc ghi được thực hiện"
A kid nói như vậy nghĩa là mình chỉ điều chỉnh được 1 biến tần một thôi ạ. có điều khiển cùng lúc được cả 2 không ạ
plc hoạt theo chu kỳ vòng quét từ trên xuống mà. ở trên quét khối motor 1. dưới quét khối motor x nào đó.
-
-
Thành viên cấp 3
Một biến tần thì ko cần trở, 2 trở lên thì phải lắp thêm trở.:D
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:39 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu