    Truyền thông giữa S7-200 và biến tần qua mạng USS

    có pro nào đã làm qua vấn đề này xin chỉ giáo để mọi người cùng học hỏi nhe
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  2. Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Bạn làm đựoc tới phần nào rồi
    USS gồm 4 khối chính USS_INIT :khai báo,USS CTRL: chức năng control ,USS READ và WRITE :đọc và ghi tham số xuống biến tần

    Chỉ hỗ trợ dòng MM cùa Siemen
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    anh ơi em hỏi một chút. cách chuyền USS trong biến tân 430 như thế nào vậy? em có bài toán như sau mong các anh chỉ dùm.
    em có tín hiệu 4-20ma của senser áp suất đưa vào AI của CPU 224XP để điều khiển bơm nước bằng biến tần 430 của siemens . mong anh chỉ dùm em. trân thành cảm ơn

  5. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvu.tnt Xem bài viết
    anh ơi em hỏi một chút. cách chuyền USS trong biến tân 430 như thế nào vậy? em có bài toán như sau mong các anh chỉ dùm.
    em có tín hiệu 4-20ma của senser áp suất đưa vào AI của CPU 224XP để điều khiển bơm nước bằng biến tần 430 của siemens . mong anh chỉ dùm em. trân thành cảm ơn
    Với biến tần MM430 bạn vẫn sử dụng USS được bình thường, nhưng cài đặt có khác chút ít.

    Cài đặt biến tần thế hệ 3:
    Trước khi kết nối đến S7-200, cần phải chắc chắn rằng có đủ các thông số của biến tần. Sử dụng các keypad có sẵn trên biến tần để cài đặt như sau:
    - Reset biến tần để cài đặt lại (tuỳ chọn). Nhấn phím P: hiển thị P000. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P944. Nhấn P để nhập thông số:
    P944 = 1
    - Cho phép truy xuất để đọc / ghi tất cả các thông số. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P009. Nhấn P để nhập:
    P009 = 3
    - Kiểm tra lại việc cài đặt thông số động cơ cho biến tần. Việc cài đặt này phải theo loại động cơ được sử dụng. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị thông số cần cài đặt. Nhấn P để nhập:
    P081 = Tần số định mức của động cơ (Hz).
    P082 = Tốc độ định mức của động cơ (RPM).
    P083 = Dòng điện định mức của động cơ (A).
    P084 = Điện áp định mức của động cơ (V).
    P085 = Công suất định mức của động cơ (KW/HP).
    - Đặt chế độ điều khiển tại chỗ hay từ xa (Local / Remove). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P910. Nhấn P để nhập:
    P910 = 1 (Remove)
    - Định giá trị tốc độ Baud cho chuẩn RS-485. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P092. Nhấn P để nhập, nhấn phím mũi tên để hiển thị đúng giá trị tốc độ Baud cho chuẩn RS-485:
    P092 = 3 (1200 baud)
    P092 = 4 (2400 baud)
    P092 = 5 (4800 baud)
    P092 = 6 (9600 baud - chuẩn)
    P092 = 7 (19200 baud)
    - Nhập địa chỉ cho biến tần. Mỗi biến tần (tối đa 31) có thể vận hành qua một bus. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P091. Nhấn P để nhập. Nhấn phím mũi tên để hiển thị địa chỉ mong muốn, nhấn P nhập:
    P091 = 0 - 31
    - Định thời gian tăng tốc (tuỳ chọn). Với thời gian đặt này tốc độ động cơ sẽ tăng dần cho đến khi đạt max. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P002. Nhấn P để nhập:
    P002 = 0 - 650.00
    - Định thời gian giảm tốc (tuỳ chọn). Sau khoảng thời gian này động cơ sẽ giảm đến tốc độ cho đến khi dừng. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P003. Nhấn P để nhập:
    P003 = 0 - 650.00
    - Serial Link Time-out. Đây là khoảng thời gian lớn nhất cho phép giữa hai lần truy nhập dữ liệu.
    Thời gian này được tính sau khi một dữ liệu được nhận. Nếu một dữ liệu của bức điện không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi F008. Đặt giá trị 0 để ngừng việc điều khiển.
    Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P093. Nhấn P để nhập. Nhấn phím mũi tên để nhập giá trị mong muốn:
    P093 = 0 - 240 (thời gian được tính bằng giây)
    - Serial Link Nominal System Setpoint. Giá trị này có thể thay đổi, nhưng phải tương ứng 50Hz hoặc 60Hz, được định nghĩa tương ứng với giá 100% giá trị cho PV hoặc SP. Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P094. Nhấn P để nhập. Nhấn các phím mũi tên để chọn giá trị mong muốn:
    P094 = 0 - 400.00
    - Tương thích USS (tuỳ chọn). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P095. Nhấn P để nhập:
    P095 = 0 độ phân giải 0,1Hz
    P095 = 1 độ phân giải 0,01Hz
    - EEPROM điều khiển (tuỳ chọn). Nhấn P, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi hiển thị P971. Nhấn P để nhập:
    P971 = 0: Thay đổi các thông số cài đặt (bao gồm cả P971) bị mất khi mất nguồn.
    P971 = 1: Tham số cài đặt được lưu lại trong suốt thời gian mất nguồn.
    - Hiển thị vận hành. Nhấn P để thoát.
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. The Following 3 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:


  7. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    anh ạ em đang vướng ở chỗ cách khai báo trong USS Ý. anh có thể nói rõ hơn cho em ddc không.

  8. #6
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvu.tnt Xem bài viết
    anh ạ em đang vướng ở chỗ cách khai báo trong USS Ý. anh có thể nói rõ hơn cho em ddc không.
    Bạn vướng như thế nào? bạn phải nói ra chưa hiểu chỗ nào tôi sẽ giải đáp chỗ đó nếu tôi bit ^^! còn không bit sẽ ngâm cứu cùng bạn. Bạn cứ viết chương trình và gửi lên tôi check cho ^^! còn lý thuyết về các lệnh tui đã đưa lên đc mấy lệnh rùi, dạo này bận nên chưa viết tiếp đươc ^^!
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  9. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    anh ANHLV.DDT ơi ? anh có thẻ nói rõ hơn về phương thức truyền trong USS được không anh? em vẫn chưa dành về nó lắm. nếu anh có thể chỉ luân với bài toán của em ddc không anh?

  10. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chào cả nhà!
    Mình cũng đang làm giao tiếp giữa PLC S7-200 với bt M440, nhung khi PLC ở chế độ "run" thì biến tần lại báo lỗi F0072 đồng thời trên PLC báo:
    Chân Resp-R ở mức "0, 1" liên tục
    Chân D_Dir ở mức 1
    Chân Fault ở mức 1
    Có ai gặp trường hợp này giúp với

  11. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Uss

    Mình đang làm nhưng có một số chỗ bị vướng, thử mấy lần không được
    - Cài đặt biến tần đúng như hướng dẫn
    - Khi khai báo lệnh Uss_Init mình chỉ hiểu các chân Mode, Baud, EN. Còn các chân Active, Done, Error mình chưa hiểu ý nghĩa (đọc mãi ko hiểu). tại sai là 16#1 mà không là 12, 13, ....
    - Khi khai báo lệnh Uss_Ctrl mình cũng chỉ hiểu ý nghĩa các chân EN, Run, Type, Spedd-SP, các chân còn lại mình không hiểu
    Mong bạn chỉ giáo thêm
    Tks !

  12. #10
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiepvp84 Xem bài viết
    Mình đang làm nhưng có một số chỗ bị vướng, thử mấy lần không được
    - Cài đặt biến tần đúng như hướng dẫn
    - Khi khai báo lệnh Uss_Init mình chỉ hiểu các chân Mode, Baud, EN. Còn các chân Active, Done, Error mình chưa hiểu ý nghĩa (đọc mãi ko hiểu). tại sai là 16#1 mà không là 12, 13, ....
    - Khi khai báo lệnh Uss_Ctrl mình cũng chỉ hiểu ý nghĩa các chân EN, Run, Type, Spedd-SP, các chân còn lại mình không hiểu
    Mong bạn chỉ giáo thêm
    Tks !
    Trả lời bạn ý thứ nhất:
    tại sao lại là 16#1. ví dụ đưa ra là đk địa chỉ biến tần là 1. cúng có thể là 16#12, 16#13... nếu biến tần của bạn có địa chỉ tương ứng là 12 hoặc 13. và nó đến 16#30 nhé, còn địa chỉ này quyết định khi bạn cài biến tần ở giá trị P093
    ACTIVE indicates which drives are active. Some drives only support addresses 0 through 30. See the diagram below for the description and format of the active drive input. Any drive that is marked as Active is automatically polled in the background to control the drive, collect status, and prevent serial link time-outs in the drive. The time between the status polls to the drive can be calculated using the Drive Scan Times table in the Drive_Communications_Time topic. Refer to Drive Setup topic for information about how to configure the serial link timeout parameter (P093).
    chẳng chịu đọc
    ý 2 là bạn chưa đọc kỹ phần tôi viết ở trang 1 rồi . đã hướng dẫn và nói cụ thể mà
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

Trang 1 của 16 12311 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top