Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
có pro nào đã làm qua vấn đề này xin chỉ giáo để mọi người cùng học hỏi nhe
Để thực hiện truyền thông USS giữa PLC và biến tần chúng ta cần thao tác
- Cài đặt biến tần
- Lập trình PLC sử dụng thư viện lệnh USS
1. Lập trình PLC
DoWn thư viện lệnh tại đây:
http://www.mediafire.com/?d7waosuvx20c005
- Trong đó sử dụng các lệnh USS_INIT, USS_CTRL, USS_R và USS_W
+ Lệnh USS_INIT
Khởi tạo chế độ truyền thông USS

- Chân Mode cho phép hoặc không cho phép chế độ USS
Mode = 0 - Không cho phép USS
Mode = 1- Cho phép khởi tạo USS
Có thể dùng chức năng này để thiết lập chế độ USS cho Port 0 (với PLC có 1 cổng) lúc làm việc với USS. lúc làm việc với freeport bằng chương trình.
- Chân Baud: chọn tốc độ truyền trong mạng: (9600)
- Chân Active: 16#1
- Chân Done: báo Chế độ USS được khởi tạo
- Chân error: lưu trạng thái lỗi