-

Gửi bởi
real_bn_9001
Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:34 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu