Thành viên cấp 10

Gửi bởi
real_bn_9001
Nhìn chung là chạy:-B
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
kidsolo1412
Nhìn chung là chạy:-B
dạ, còn chế độ tự động và chuyển 2 chế độ bằng tay và tự động thì mình dùng chương trình con được k ạ ?
-
-
Thành viên cấp 1
Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
-
-

Gửi bởi
real_bn_9001
Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2
-
-

Gửi bởi
real_bn_9001
Mọi người cho e hỏi, giờ muốn điều khiển 2 động cơ thì mình chỉ cần thêm một lệnh Uss_INIT khai báo cho một địa chỉ biến tần mới phải k ạ
Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
khanh my
Bạn chưa hiểu rồi USS_INIT chỉ đc khai báo 1 lần qua vòng quét đầu tiên, sử dụng bit SM0.1 ấy, trên đó có địa chỉ các biến tần mà bạn muốn điều chỉnh rồi chổ Active ấy, nếu bạn điều chỉnh 2 biến tần, có địa chỉ là 0 và 2, vì do điều chỉnh tối đa là 32 biến tần (từ 0 đến 31), nên bạn vẻ thanh ghi có 32 địa chỉ đó ra (tức là 32 ngăn đó), rồi bạn cần điều chỉnh biến tần có địa chỉ bao nhiêu thì cứ ghi 1 vào các ô tương ứng đó, cụ thể, nếu điều chỉnh 2 biến tấn có địa chỉ như trên thì ghi vào đó là 2#101 (hoặc 16#5), số 1 sau cùng đó là BT số 0, tiếp đến BT số 1 không dùng nên nó là số 0, tiếp là BT số 2, có dùng nên nó là số 1. OK chứ
Còn khai báo địa chỉ các biến tần đó thì trong USS_CTRL có chân drive đó, dùng 2 USS_CTRL, 1 cái điền 0, cái kia điền 2
cảm ơn bạn rất nhiều, bạn hướng dẫn rất chi tiết. Còn phần cứng thì mình nối 2 chân 29 của biến tần, và 2 chân 30 của biến tần với nhau. rồi cùng nối với chân 3 và chân 8 của Plc đúng không ạ
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
real_bn_9001
cảm ơn bạn rất nhiều, bạn hướng dẫn rất chi tiết. Còn phần cứng thì mình nối 2 chân 29 của biến tần, và 2 chân 30 của biến tần với nhau. rồi cùng nối với chân 3 và chân 8 của Plc đúng không ạ
phần cứng thì vẫn nối như kia, xong cần nối trở chống nhiễu vào cuối của mạng
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
anhlv.ddt
phần cứng thì vẫn nối như kia, xong cần nối trở chống nhiễu vào cuối của mạng
A có thể nói kỹ hơn giúp e được k ạ. Điều khiển một biến tần thì e tìm hiểu và cũng tương đối rồi, giờ e phải điều chỉnh mạng biến tần, em đang thử là 2 biến tần ạ. Mong A giúp đỡ.
-
-
Thành viên Đồng
nó cần trở ghim áp ở cuối mạng, để chống nhiếu đó mà, có gì đâu em
-
-
Thành viên cấp 1
dạ, nếu không có chống nhiễu thì có ảnh hưởng nhiều không ạ. e chỉ cần điều khiển 2 biến tần chạy 4 cấp tốc độ thôi ạ
-