Đăng Ký
Trang 14 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 41213141516 ... CuốiCuối
Kết quả 131 đến 140 của 173
  1. #131
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình đang tìm tài liệu về uss, đọc bài các anh các bạn làm mình biết ra nhiều, thank all

  2. #132
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    click nút thank nhé
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #133
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình cũng làm cái này mãi mà không được. Đọc theo hướng dẫn của các bạn, đọc trong phần mà không hiểu
    - Cài đặt biến tần đúng như hướng dẫn
    - Khi khai báo lệnh Uss_Init mình chỉ hiểu các chân Mode, Baud, EN. Còn các chân Active, Done, Error mình chưa hiểu ý nghĩa (đọc mãi ko hiểu). tại sai là 16#1 mà không là 12, 13, ....
    - Khi khai báo lệnh Uss_Ctrl mình cũng chỉ hiểu ý nghĩa các chân EN, Run, Type, Spedd-SP, các chân còn lại mình không hiểu
    Mong các bạn chỉ giáo.

  4. #134
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Truyền thông S7200 với MM4 bằng giao thức USS

    Bạn nào có ví dụ cụ thể về USS không gửi cho mình 1 file nhé
    Mình chỉ cần 1 ví dụ để hiểu về cách khai báo các lệnh USS thôi, chưa nói gì đến công nghệ cụ thể
    Tks

  5. #135
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Uss

    Mình đang làm nhưng có một số chỗ bị vướng, thử mấy lần không được
    - Cài đặt biến tần đúng như hướng dẫn
    - Khi khai báo lệnh Uss_Init mình chỉ hiểu các chân Mode, Baud, EN. Còn các chân Active, Done, Error mình chưa hiểu ý nghĩa (đọc mãi ko hiểu). tại sai là 16#1 mà không là 12, 13, ....
    - Khi khai báo lệnh Uss_Ctrl mình cũng chỉ hiểu ý nghĩa các chân EN, Run, Type, Spedd-SP, các chân còn lại mình không hiểu
    Mong bạn chỉ giáo thêm
    Tks !

  6. #136
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình thì đọc mà không hiểu
    Tại từ trước đến nay mình toàn dùng đầu vào số (DIN) để điều khiển chứ chưa đk qua cổng truyền thông
    Bạn đọc hiểu đến đâu rồi, chỉ giúp mnihf với

  7. #137
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiepvp84 Xem bài viết
    Bạn nào có ví dụ cụ thể về USS không gửi cho mình 1 file nhé
    Mình chỉ cần 1 ví dụ để hiểu về cách khai báo các lệnh USS thôi, chưa nói gì đến công nghệ cụ thể
    Tks
    Trong của phần mềm nói rất rõ về ví dụ này mà, để dk được bạn chỉ cần dùng USS_INIT và USS_CTROL là đủ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  8. #138
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiepvp84 Xem bài viết
    Mình đang làm nhưng có một số chỗ bị vướng, thử mấy lần không được
    - Cài đặt biến tần đúng như hướng dẫn
    - Khi khai báo lệnh Uss_Init mình chỉ hiểu các chân Mode, Baud, EN. Còn các chân Active, Done, Error mình chưa hiểu ý nghĩa (đọc mãi ko hiểu). tại sai là 16#1 mà không là 12, 13, ....
    - Khi khai báo lệnh Uss_Ctrl mình cũng chỉ hiểu ý nghĩa các chân EN, Run, Type, Spedd-SP, các chân còn lại mình không hiểu
    Mong bạn chỉ giáo thêm
    Tks !
    Trả lời bạn ý thứ nhất:
    tại sao lại là 16#1. ví dụ đưa ra là đk địa chỉ biến tần là 1. cúng có thể là 16#12, 16#13... nếu biến tần của bạn có địa chỉ tương ứng là 12 hoặc 13. và nó đến 16#30 nhé, còn địa chỉ này quyết định khi bạn cài biến tần ở giá trị P093
    ACTIVE indicates which drives are active. Some drives only support addresses 0 through 30. See the diagram below for the description and format of the active drive input. Any drive that is marked as Active is automatically polled in the background to control the drive, collect status, and prevent serial link time-outs in the drive. The time between the status polls to the drive can be calculated using the Drive Scan Times table in the Drive_Communications_Time topic. Refer to Drive Setup topic for information about how to configure the serial link timeout parameter (P093).
    chẳng chịu đọc
    ý 2 là bạn chưa đọc kỹ phần tôi viết ở trang 1 rồi . đã hướng dẫn và nói cụ thể mà
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  9. #139
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Uss

    Trích dẫn Gửi bởi thanhke_auto Xem bài viết
    em hiểu thế này nha,không biết có đúng ko nữa,các anh xem hộ em
    vd: em muốn đọc các thông số này của ĐC từ BT nha
    P0305 = dòng điện định mức của động cơ (Hz). khi em muốn đọc thì em sẽ phải dùng lệnh đoc USS_RPM_R vì dòng điện là số thực mà và thông số parameter sẽ là VW0 chẳng hạn(vì là mình có thể sửa cái này trên màn hình giám sát như của anh T đã làm 1 vd đó) muốn đọc tần số thì cho VW0 là 0305 đúng ko ạ, còn cái index thì = nhiêu em chưa biết.
    tương tự như tốc độ của đc thì :
    P0311 = tốc độ động cơ (RPM) thì cũng sẽ là USS_RPM_R
    đây là lệnh đọc thông số của nó em hiểu như vậy , còn lệnh ghi em đang đọc tiếp
    Chờ mãi chưa thấy bác nào trả lời em
    Thật sự em càng đọc càng rối
    Em đọc cả hướng dẫn tiếng Việt, đọc cả mục trong tiếng Anh, nhưng không hiểu về ý nghĩa và cách sử dụng các chân trong lệnh USS. Nếu có ví dụ cụ thể thì dễ hiểu hơn
    Mong các bác giúp đỡ. Em đang rất cần !

  10. #140
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    + Lệnh USS_CTRL
    Đính kèm 68
    Chỉ một lệnh USS _CTRL được ấn định cho mỗi Drive.
    - Bit EN phải được set lên mới cho phép lệnh USS_CTRL thực hiện. Lệnh này luôn ở mức cao (mức cho phép).
    - RUN (RUN/STOP) cho thấy drive là on hoặc off. Khi bit RUN ở mức cao, MM nhận lệnh khởi động ở tốc độ danh định và theo chiều đã chọn trước. Ðể Drive làm việc, các điều kiện phải theo đúng như sau:
    + Ðịa chỉ Drive phải được lựa chọn từ đầu vào Active trong lệnh USS_INIT.
    + Ðầu vào OFF2 và OFF3 phải được set ở 0.
    + Các đầu ra Fault và Inhibit phải là 0.
    - Khi đầu vào RUN là OFF, một lệnh được chuyển đến MM để điều khiển giảm tốc độ động cơ xuống cho đến khi động cơ dừng.
    - Ðầu vào OFF2 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ chậm.
    - Ðầu vào OFF3 được sử dụng để cho phép điều khiển MM dừng với tốc độ nhanh.
    - Bit Resp_R báo nhận phản hồi từ Drive. Tất cả các hoạt động của MM được thăm dò thông tin trạng thái. Tại mỗi thời điểm, S7-200 nhận một phản hồi từ Drive, bit Resp_R được set lên và tất cả các giá trị tiếp theo được cập nhật.
    - Bit F_ACK (Fault Acknowledge) được sử dụng để nhận biết lỗi từ Drive. Các lỗi của Drive được xoá khi F_ACK chuyển từ 0 lên 1.
    - Bit Dir (Direction) xác định hướng quay mà MM sẽ điều khiển.
    - Ðầu vào Drive (Drive address) là địa chỉ của MM mà lệnh USS_ CTRL điều khiển tới. Ðịa chỉ hợp lệ: 0 đến 31.
    - Ðầu vào Type (Drive type) dùng để lựa chọn kiểu MM. Ðối với thế hệ MM3 (hoặc sớm hơn) đầu vào Type được đặt 0; còn đối với MM4 giá trị đặt là 1.
    - Speed-SP (speed setpoint): là tốc độ cần đặt theo tỉ lệ phần trăm. Các giá trịâm sẽ làm động cơ quay theo chiều ngược lại.
    Phạm vi đặt: -200% ÷ 200%.
    - Error: là một byte lỗi chứa kết quả mới nhất của yêu cầu truyền thông đến Drive.
    - Status: là một word thể hiện giá trị phản hồi từ biến tần.
    - Speed là tốc độ động cơ theo tỉ lệ phần trăm. Phạm vi: -200% đến 200%.
    - D-Dir: cho biết hướng quay.
    - Inhibit: cho biết tình trạng của the inhibit bit on the drive (0 - not inhibit, 1- inhibit ). Ðể xoá bit inhibit này, bit Fault phải trở về off, và các đầu vào RUN, OFF2,OFF3 cũng phải trở về off.
    - Fault: cho biết tình trạng của bit lỗi ( 0 - không có lỗi, 1- lỗi ). Drive sẽ hiển thị mã lỗi. Ðể xoá bit Fault, cần phải chữa lỗi xảy ra lỗi và set bit F_ACK.


    
    Thế cái này là cái gì? bạn hỏi có người trả lời còn kêu không là sao? bạn muốn cái gì nữa. Nói thế này là quá rõ về lệnh điều khiển còn gì nưa?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

Trang 14 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 41213141516 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top