Trích dẫn Gửi bởi vthang.mta Xem bài viết
Chào các bạn!
Mình đag làm 1 dự án kết nối PC - PLC s7200 cpu 224 - Biến tần Siemen MM420
Yêu cầu: từ PC lập trình giao diện bằng VB rồi điều khiển xuống PLC, từ PLC gửi lệnh cài đặt và điều khiển và đọc từ biến tần về, rồi xử lý tại PLC --> hiển thị lên PC.
Có chỗ mình chưa hiểu rõ:
- Đó là truyền thông từ PC --> PLC là qua OPC đường truyền 485; từ PLC --> biến tần cũng qua bus 485 nhưng từ biến tần qua PLC theo USS protocol. Mình muốn hỏi là khi truyền từ PC --> PLC có ảnh hưởng nhiễu đến biến tần k? và khi từ PLC --> biến tần qua USS có nhiễu lên máy tính ko? ko thể cho 2 đường truyền riêng vì PLC có 1 cổng 485.
Mong các bạn hướng dẫn. Chân thành cảm ơn!
Đã dùng port của PLC cho USS protocol thì có nghĩa port đó bạn đã cấu hình cho nó thành USS protocol,với giao thức này thì không dùng connect VB được nữa.Chỉ có cách dùng PLC 2 port hoặc làm kiểu thay phiên nhau