Đăng Ký
Trang 17 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 715161718 CuốiCuối
Kết quả 161 đến 170 của 173
  1. #161
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Bạn điều khiển biến tần kiểu gì?
    Đây là hướng dẫn trong manual bạn check lại xem để xử lý
    F0005
    _Inverter overloaded
    _Duty cycle too demanding
    _Motor power (P0307) exceeds inverter power capability (P0206)

    Check the following:
    1.Load duty cycle must lie within specified limits
    2.Motor power (P0307) must match inverter
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  2. #162
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình điều khiển bằng USS. Và chương trình PLC: http://www.mediafire.com/download.php?3p3ibcckhjxtcdt
    Nhờ anh em xem và hướng dẫn giúp.
    Thanks!

  3. #163
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    11
    Thanks
    7
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cho em hỏi nếu giao tiếp với PLC S7300 thì dùng hàm thư viện nào

  4. #164
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tieppro_1990 Xem bài viết
    Cho em hỏi nếu giao tiếp với PLC S7300 thì dùng hàm thư viện nào
    300 thì cấu hình ngay trong hardware,và biến tần phải có mở rộng port profibus
    Tham khảo tại đây:http://support.automation.siemens.co...57&caller=view
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. #165
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hải Dương
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    mình muốn điều khiển biến tần theo lệnh ghi ( tốc độ , đảo chiều , nhấp thử .....) . để truy nhập vào khung tin của nó . Đã anh nào làm chưa chỉ cho mình với
    Thanks all of you!

  6. #166
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    2
    Thanks
    8
    0 lượt trong 0 bài viết
    cám ơn những chia sẽ đầy bổ ích của anh. thanks anh nhiều
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Cài đặt biến tần:
    Với MM440 bạn set các thông số theo trình tự sau:
    - Reset để cài đặt lại cho hệ thống (tuỳ chọn):
    P0010 = 30
    P0970 = 1
    Nếu bỏ qua bước này, các thông số tiếp theo sẽ được set theo các giá trị:
    USS PZD length: P2012 Index0 = 2
    USS PKW length: P2013 Index0 = 127
    - Cho phép truy nhập đọc/ghi các thông số:
    P0003 = 3
    - Kiểm tra cài dặt thông số động cơ cho biến tần:
    P0304 = điện áp động cơ (V)
    P0305 = dòng điện động cơ (A)
    P0307 = công suất động cơ (W)
    P0310 = tần số động cơ (Hz)
    P0311 = tốc độ động cơ (RPM)
    Các thông số cài đặt này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào loại động cơ được sử dụng.
    Trước khi cài đặt các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311, cần thiết phải set thông số P0010 lên 1 trước. Sau khi kết thúc việc cài đặt, đặt thông số P0010 về 0. Các thông số P0304, P0305, P0307, P0310, P0311 chỉ có thể thay đổi trong chế độ quick commissioning.
    - Định chế độ điều khiển từ xa hay tại chỗ (Local / Remove):
    P0700 Index0 = 5
    - Đặt lựa chọn tần số setpoint cho USS ở cổng COM
    P1000 Index0 = 5
    - Định thời gian tăng tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ tăng tốc đến tốc độ max:
    P1120 = 0 ¸ 650,00 (s).
    - Định thời gian giảm tốc (tuỳ chọn), là thời gian để động cơ giảm dần tốc độ cho đến khi dừng:
    P1121 = 0 ¸ 650,00 (s).
    - Đặt tần số tham chiếu:
    P2000 = 1 đến 650 Hz
    - Tiêu chuẩn hoá USS:
    P2009 Index0 = 0
    - Đặt giá trị tốc độ baud cho chuẩn RS-485:
    P2010 Index0 = 4 (2400 baud)
    P2010 Index0 = 5 (4800 baud)
    P2010 Index0 = 6 (9600 baud)
    P2010 Index0 = 7 (19200 baud)
    P2010 Index0 = 8 (38400 baud)
    P2010 Index0 = 9 (57600 baud)
    P2010 Index0 = 10 (115200 baud)
    - Nhập địa chỉ biến tần:
    P2011 Index0 = 0 đến 31
    - Đặt thời gian trống giữa hai bức điện, đây là khoảng thời gian cho phép giữa hai lần truy nhập dữ liệu bức điện. Nó được sử dụng để cắt biến tần trong khoảng thời gian xảy ra lỗi truyền thông. Thời gian này tính từ lúc sau khi một dữ liệu hợp lệ của bức điện được nhận. Nếu có một dữ liệu không được nhận, biến tần sẽ ngắt và hiển thị mã lỗi F0070. Đặt giá trị 0 để ngừng điều khiển.
    P2014 Index0 = 0 đến 65,535 ms
    - Chuyển dữ liệu từ RAM đến EEPROM:
    P0971 = 1 (bắt đầu chuyển).
    Lưu cài đặt sự thay đổi các thông số vào EEPROM.
    Như vậy bạn đã có thể điều khiển động cơ chạy, dừng, đảo chiều thông qua USS
    P/S; Giờ em cũng ngủ mai đi làm, tối mai viết tiếp về lệnh đọc và ghi ^^!

  7. #167
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chào cả nhà!
    Mình cũng đang làm giao tiếp giữa PLC S7-200 với bt M440, nhung khi PLC ở chế độ "run" thì biến tần lại báo lỗi F0072 đồng thời trên PLC báo:
    Chân Resp-R ở mức "0, 1" liên tục
    Chân D_Dir ở mức 1
    Chân Fault ở mức 1
    Có ai gặp trường hợp này giúp với

  8. #168
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    cái này đơn giản thôi :D kiểm tra lại truyền thông USS còn nếu ko làm đc thì phải cần đế support rồi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  9. #169
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    15
    Thanks
    18
    0 lượt trong 0 bài viết
    Các a cho e hỏi dùng truyền thông uss này có thể điều khiển vô cấp tốc độ cho động cơ ko ạ.

  10. #170
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trinhngocduy Xem bài viết
    Các a cho e hỏi dùng truyền thông uss này có thể điều khiển vô cấp tốc độ cho động cơ ko ạ.
    Không,chỉ điều khiển được tùm lum cấp
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  11. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Trang 17 của 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 715161718 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top