Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 173

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
    có pro nào đã làm qua vấn đề này xin chỉ giáo để mọi người cùng học hỏi nhe
    Để thực hiện truyền thông USS giữa PLC và biến tần chúng ta cần thao tác
    - Cài đặt biến tần
    - Lập trình PLC sử dụng thư viện lệnh USS
    1. Lập trình PLC
    DoWn thư viện lệnh tại đây:
    http://www.mediafire.com/?d7waosuvx20c005
    - Trong đó sử dụng các lệnh USS_INIT, USS_CTRL, USS_R và USS_W
    + Lệnh USS_INIT
    Khởi tạo chế độ truyền thông USS

    - Chân Mode cho phép hoặc không cho phép chế độ USS
    Mode = 0 - Không cho phép USS
    Mode = 1- Cho phép khởi tạo USS
    Có thể dùng chức năng này để thiết lập chế độ USS cho Port 0 (với PLC có 1 cổng) lúc làm việc với USS. lúc làm việc với freeport bằng chương trình.
    - Chân Baud: chọn tốc độ truyền trong mạng: (9600)
    - Chân Active: 16#1
    - Chân Done: báo Chế độ USS được khởi tạo
    - Chân error: lưu trạng thái lỗi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Để thực hiện truyền thông USS giữa PLC và biến tần chúng ta cần thao tác
    - Cài đặt biến tần
    - Lập trình PLC sử dụng thư viện lệnh USS
    1. Lập trình PLC
    DoWn thư viện lệnh tại đây:
    http://www.mediafire.com/?d7waosuvx20c005
    - Trong đó sử dụng các lệnh USS_INIT, USS_CTRL, USS_R và USS_W
    + Lệnh USS_INIT
    Khởi tạo chế độ truyền thông USS

    - Chân Mode cho phép hoặc không cho phép chế độ USS
    Mode = 0 - Không cho phép USS
    Mode = 1- Cho phép khởi tạo USS
    Có thể dùng chức năng này để thiết lập chế độ USS cho Port 0 (với PLC có 1 cổng) lúc làm việc với USS. lúc làm việc với freeport bằng chương trình.
    - Chân Baud: chọn tốc độ truyền trong mạng: (9600)
    - Chân Active: 16#1
    - Chân Done: báo Chế độ USS được khởi tạo
    - Chân error: lưu trạng thái lỗi
    Active:số địa chỉ biến tần được kích hoạt sử dụng
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Active:số địa chỉ biến tần được kích hoạt sử dụng
    đúng rùi quên ko nói rõ,tại cậu kia hỏi 1 biến tần nền không để ý, hiii
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Active:số địa chỉ biến tần được kích hoạt sử dụng
    Cảm ơn bạn. Mình làm được rồi. Truyền thông thì ok, biến tần đã chạy.
    Lần trước là do mình khai báo địa chỉ không đúng nên nó ko chạy. hi
    À, mình còn vướng nữa. Trong USS Ctrl có 2 chân Off2 và Off3. Theo lý thuyết thì Off2 là để dừng chậm, Off3 để dừng nhanh (mình hiểu thế ko biết đúng ko). Nhưng khi thực hiện chương trình, mình cho tín hiệu Off2 thì biến tần đã dừng rồi (khi mà Off3 chưa On)
    Mình đã đọc về cách cài tham số cho Off2, hình như là P1217 hay 1216, nhưng làm mãi vẫn thế, cứ gặp Off2 là STOP luôn
    Bạn giúp mình với.

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình cũng làm cái này mãi mà không được. Đọc theo hướng dẫn của các bạn, đọc trong phần mà không hiểu
    - Cài đặt biến tần đúng như hướng dẫn
    - Khi khai báo lệnh Uss_Init mình chỉ hiểu các chân Mode, Baud, EN. Còn các chân Active, Done, Error mình chưa hiểu ý nghĩa (đọc mãi ko hiểu). tại sai là 16#1 mà không là 12, 13, ....
    - Khi khai báo lệnh Uss_Ctrl mình cũng chỉ hiểu ý nghĩa các chân EN, Run, Type, Spedd-SP, các chân còn lại mình không hiểu
    Mong các bạn chỉ giáo.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top