-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tienkhung_cntd
thanks anh anhlv.ddt nhiều. e mún hỏi về cách kết nối con CPU224 với MM420 ấy. khi mình sử dụng kết nối Uss là đã điều khiên dc biến tần rồi phải không a. vì con CPu 224 k có ngõ ra Analog. em mới làm nên k có kinh nghiệp lắm. a chỉ rõ e với. thanks a
Đã là truyền thông thì không cần chân số hay analog gì nữa.Và nó sử dụng chuẩn truyền thông 2 dây 485 với PLC là chân 3 và 8 trên port và trên biến tần là chân P N tùy vào loại có thể là chân 9 ,10 hoặc 14,15 v.v .Với phương pháp này PLC control biến tần thông qua địa chỉ set trên biến tần.Theo lý thuyết thì có thể control được 32 con địa chỉ từ 0-31 và ngoài việc điều khiển tốc độ ,on/off còn có thể truy nhập vào từng tham số trên biến tần
-
-
Mình cũng đang xài con 224. Giao tiếp USS chỉ dành riêng giữa 200-MM thì phải
1. Cài đặt thông số trên Inverter: xem manual, có chữ nào dính đến USS thì cứ bụp vô
2. Nối dây: nối 2 dây như anh kidsolo1412 nói
PLC là chân 3 và 8 trên port và trên biến tần là chân P N tùy vào loại có thể là chân 9 ,10 hoặc 14,15 v.v
3. Lập trình PLC: trang 1 của topic
..xong
Một lưu ý là nếu bạn sử dụng Port0 trên PLC cho USS thì không thể giao tiếp SCADA được.
Ngồi buồn phải mượn thêm cục Analog Input rồi điều khiển qua Analog vậy :D
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
kidsolo1412
Đã là truyền thông thì không cần chân số hay analog gì nữa.Và nó sử dụng chuẩn truyền thông 2 dây 485 với PLC là chân 3 và 8 trên port và trên biến tần là chân P N tùy vào loại có thể là chân 9 ,10 hoặc 14,15 v.v .Với phương pháp này PLC control biến tần thông qua địa chỉ set trên biến tần.Theo lý thuyết thì có thể control được 32 con địa chỉ từ 0-31 và ngoài việc điều khiển tốc độ ,on/off còn có thể truy nhập vào từng tham số trên biến tần
anh nói cho em cái chức năng của lệnh parama với index của chỗ đọc ghi tham số cho BT hộ em với,em đọc chức năng của 2 cái đó khó hiểu quá
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
thanhkethuhien
anh nói cho em cái chức năng của lệnh parama với index của chỗ đọc ghi tham số cho BT hộ em với,em đọc chức năng của 2 cái đó khó hiểu quá
Parameter là tham số em cần set trên biến tần.1 Tham số có thể có 1 hay nhiều chỉ số(index)
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
kidsolo1412
Parameter là tham số em cần set trên biến tần.1 Tham số có thể có 1 hay nhiều chỉ số(index)
đúng rùi đó Tham số có thể có 1 hay nhiều chỉ số(index) . ko biết em đọc chưa kỹ hay độ hiểu biết kém hay sao ấy mà đọc chưa hiểu anh ạ.:D:D
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
thanhkethuhien
đúng rùi đó Tham số có thể có 1 hay nhiều chỉ số(index) . ko biết em đọc chưa kỹ hay độ hiểu biết kém hay sao ấy mà đọc chưa hiểu anh ạ.:D:D
Là thế này, với mối tham số P, khi bấm cài đó, nó ra vài cái index mà, mối index là một chức năng, cài bằng POB mới biết được dễ hơn là dùng phần mềm ^^!
-
-
Thành viên cấp 4
em hiểu thế này nha,không biết có đúng ko nữa,các anh xem hộ em
vd: em muốn đọc các thông số này của ĐC từ BT nha
P0305 = dòng điện định mức của động cơ (Hz). khi em muốn đọc thì em sẽ phải dùng lệnh đoc USS_RPM_R vì dòng điện là số thực mà và thông số parameter sẽ là VW0 chẳng hạn(vì là mình có thể sửa cái này trên màn hình giám sát như của anh T đã làm 1 vd đó) muốn đọc tần số thì cho VW0 là 0305 đúng ko ạ, còn cái index thì = nhiêu em chưa biết.
tương tự như tốc độ của đc thì :
P0311 = tốc độ động cơ (RPM) thì cũng sẽ là USS_RPM_R
đây là lệnh đọc thông số của nó em hiểu như vậy , còn lệnh ghi em đang đọc tiếp
-
-
Thành viên Đồng
gần hiểu rồi đó, thực ra nó dễ thôi, đọc đi
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
thanhkethuhien
em hiểu thế này nha,không biết có đúng ko nữa,các anh xem hộ em
vd: em muốn đọc các thông số này của ĐC từ BT nha
P0305 = dòng điện định mức của động cơ (Hz). khi em muốn đọc thì em sẽ phải dùng lệnh đoc USS_RPM_R vì dòng điện là số thực mà và thông số parameter sẽ là VW0 chẳng hạn(vì là mình có thể sửa cái này trên màn hình giám sát như của anh T đã làm 1 vd đó) muốn đọc tần số thì cho VW0 là 0305 đúng ko ạ, còn cái index thì = nhiêu em chưa biết.
tương tự như tốc độ của đc thì :
P0311 = tốc độ động cơ (RPM) thì cũng sẽ là USS_RPM_R
đây là lệnh đọc thông số của nó em hiểu như vậy , còn lệnh ghi em đang đọc tiếp
Nếu tham số nào chỉ có 1 index thì để index=0
Và vùng nhớ word không dùng chứa số thực được
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
kidsolo1412
Nếu tham số nào chỉ có 1 index thì để index=0
Và vùng nhớ word không dùng chứa số thực được
Em muốn hiểu rõ hơn và xem ví dụ mẫu thì cứ chỉ vào tập lệnh bên trái chỗ libraries và bấm F1.Siemen viết rất chi tiết tất cả các ững dụng của mình.
PS:80% kiến thức hiện tại anh có vẫn từ và support
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:20 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu