Thành viên cấp 7
Bạn xem lại địa chỉ DI nhé, cấu hình phần cứng là IB1-IB4, chương trình PLC lại dùng IB0.
Tương tự DO cũng nhầm.
Thân.

Gửi bởi
ngochuyen
đây là phần cứng
còn đây là cấu hình phần cứng
e chỉ thử những chương trình đơn giản thui.như khởi động động cơ chẳng hạn.e lập trình trên khối OB1 rồi chạy mô phỏng bằng PLCSIM
sau đó e download chương trình xuống PLC và chạy trên PLC bằng cách jump các địa chỉ đầu vào để nó xuất tín hiệu ra đóng role.nhưng nó không hoạt động.tác động đầu vào nhưng đầu ra không có
-