Thành viên cấp 1
cho mình hỏi về giải pháp lưu lại chương trình plc khi mất điện
ví dụ mình có 2 động cơ đang chạy theo chu kỳ luôn phiên 30' thì chuyển .
yêu cầu: Khi có điện trở lại sau khi mất điện, các máy tiếp tục làm việc theo chu kỳ (không quay lại chu kỳ đầu tiên)
-
-
Thành viên cấp 9
Có nhiều cách.
1/ Dùng lệnh set và reset bít kết hợp với Timer có nhớ của chương trình
2/ Dùng lệnh set/reset + couter + timer
3/ Dùng lệnh dịch bit + timer
4/ Nói chung dùng 1 bít nào đó ON/OFF + Timer là xong
- Chúc vui
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
aubaoquoc
Có nhiều cách.
1/ Dùng lệnh set và reset bít kết hợp với Timer có nhớ của chương trình
2/ Dùng lệnh set/reset + couter + timer
3/ Dùng lệnh dịch bit + timer
4/ Nói chung dùng 1 bít nào đó ON/OFF + Timer là xong
- Chúc vui
cảm ơn bạn nhiều ..!
mình sẽ thử làm hôm sau không làm đc mình sẽ nhờ bạn giúp có đc không
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
vanhien2501
ví dụ mình có 2 động cơ đang chạy theo chu kỳ luôn phiên 30' thì chuyển .
yêu cầu: Khi có điện trở lại sau khi mất điện, các máy tiếp tục làm việc theo chu kỳ (không quay lại chu kỳ đầu tiên)
Bạn đang dùng PLC gì. Đa số PLC là có Pin nuôi 1 khoảng thời gian khi mất điện hết. Nhưng 1 số PLC phải kích hoạt thì mới có chức năng đó. Chúc thành công.
-
-
Thành viên cấp 1
bạn gợi ý cho mình 1 chút đi . cảm ơn bạn nhiều mình dùng logo 230rc không biết có dùng đc không
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
vanhien2501
bạn gợi ý cho mình 1 chút đi . cảm ơn bạn nhiều mình dùng logo 230rc không biết có dùng đc không
Chào bạn !
Bạn có thể download manual của nó về và tìm hiểu xem có vùng nhớ chốt hay không?
-
-
Thành viên cấp 3
vậy gắn con UPS sao cho sài đủ trong thời gian cúp điện là được
-