 Help đèn net của module 1756 ENBT không còn sáng
				
				
						
						
				
					
						
							như tiêu đề đèn net trên module 1756 ethernet bridge nối với plc control logix 1756 bỗng dưng không sáng nữa trong khi đèn link sáng và OK sáng chớp chớp và đồng thời không thể quét thấy plc trong rslinx nữa ,luk bật nguồn lên thì mọi chữ như test pass revision vẫn hiện bt không báo lỗi gì cả là bị hiện tượng gì ạ
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
ngoc_khanhspkt
					
				 
				như tiêu đề đèn net trên module 1756 ethernet bridge nối với plc control logix 1756 bỗng dưng không sáng nữa trong khi đèn link sáng và OK sáng chớp chớp và đồng thời không thể quét thấy plc trong rslinx nữa ,luk bật nguồn lên thì mọi chữ như test pass revision vẫn hiện bt không báo lỗi gì cả là bị hiện tượng gì ạ
			
		 
	 
 Chào bạn ,
Như bạn viết ở trên thì theo mình nghĩ bạn nên cấu hình cho module Enet này và set IP lại cho module 1756-ENBT thử xem .
Good luck.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email : 
Hidden Content 
Hidden Content 
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : 
cuongvcs
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							e đã kết nối plc bằng cáp rs232 và tạo chương trình có module ethernet và đặt ip cho nó đổ xuống và dưới module cũng hiện ip như vừa mới đặt nhưng mak đèn net vẫn ko sáng hay là phải set kiur khác ạ ?
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
ngoc_khanhspkt
					
				 
				e đã kết nối plc bằng cáp rs232 và tạo chương trình có module ethernet và đặt ip cho nó đổ xuống và dưới module cũng hiện ip như vừa mới đặt nhưng mak đèn net vẫn ko sáng hay là phải set kiur khác ạ ?
			
		 
	 
 Bạn up program lên mình xem thử.
Regards.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email : 
Hidden Content 
Hidden Content 
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : 
cuongvcs
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
				
					
 
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
cuongvcs
					
				 
				Bạn up program lên mình xem thử.
Regards.
			
		 
	 
 dạ đây ạ ethernet.rar ct chỉ có tạo module ethernet và set ip rồi download xuoogns = cáp rs232 thoy ạ đèn net nó vẫn không sáng hay phải set = cách khác ạ
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
ngoc_khanhspkt
					
				 
				dạ đây ạ 
ethernet.rar ct chỉ có tạo module ethernet và set ip rồi download xuoogns = cáp rs232 thoy ạ đèn net nó vẫn không sáng hay phải set = cách khác ạ
 
			
		 
	 
 Bạn vào Ethernet module Properties /chọn mục IP address và set lại IP mới (vd /; 10.10.22.1 và download lại thử xem .
Bạn chọn Slot etherNet đúng không ?
Good luck
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email : 
Hidden Content 
Hidden Content 
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : 
cuongvcs
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:33 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu