Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    44
    Thanks
    31
    4 lượt trong 4 bài viết

    kết nối wonderware intouch với plc mitsubishi thật

    Chào các bạn! Hiện mình đang làm đồ án cơ điện tử sử dụng plc fx1n để điều khiển servo, mình đang muốn dùng wonderware intouch hay gt simulator để mô phỏng màn hình hmi, nhập số xung từ màn hình để điều khiển vị trí servo. Nhưng mình chỉ có thể mô phỏng màn hình bằng gt simulator chứ không kết nối nó với plc thật để điều khiển trực tiếp từ màn hình mô phỏng được.
    Các bạn và các thầy có biết cách nào để kết nối gt simulator hay wonderware intouch với plc để điều khiển thì chỉ mình với nhé!
    Hiện tại mình đã cài các phần mềm sau:
    - GT DESIGNER
    - GT SIMULATOR
    - GX DEVELOPER
    - GX SIMULATOR
    - WONDERWARE INTOUCH 10
    - DEVICEXPLORE OPC SEVER 2007
    --------------------------------------------------------------------------
    Mình gặp vấn đề khi kết nối từ tag nhập số bên intouch qua biến D0 bên mitsubishi mong các bạn giúp đỡ!
    bên intouch mình khai báo tag đối tượng là I/O Real để nhập liệu vào chuyển vào D0 bên gxdevoloper thông qua deviceopc2007, D0 là giá trị cài đặt timer bên chương trinh PLC trên GxDevoloper nhưng khi mình nhập liệu từ màn hình intouch thì dữ liệu có vào tag bên deviceopc nhưng không vào được bên GxDevoloper
    Mình có chụp hình các bước làm mong các bạn xem và chỉ mình các sửa chữa! Cảm ơn các bạn!
    đối tượng kết nối vs D0.pngchon thuộc tính đối tượng.pngkiểu tag.pngkết nôi qua deviceopc2007.png
    Đây là kết quả
    https://www.flickr.com/photos/79786584@N04/14632620684/
    Lần sửa cuối bởi anenebke, ngày 07-12-2014 lúc 09:17 PM.

  2. Bài viết của "anenebke" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Dùng Kepserver nhe Bạn. Dùng bản 4.5 có bản crack luôn đó. Còn cách sử dụng sao thì gg cái là ra.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  4. Bài viết của "gcdgcd" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    44
    Thanks
    31
    4 lượt trong 4 bài viết
    bạn cho mình hỏi thêm chút nữa, có phải là kepserver dùng để kết nối plc vs intouch không, giống như trung gian vậy phải ko bạn. Có phải dùng thêm opc link ko

  6. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anenebke Xem bài viết
    bạn cho mình hỏi thêm chút nữa, có phải là kepserver dùng để kết nối plc vs intouch không, giống như trung gian vậy phải ko bạn. Có phải dùng thêm opc link ko
    Đúng rồi đó Bạn. Kepware hay còn được gọi là Kepserver là 1 dạng OPC server dùng để kết nối PLC với Intouch. và Bạn ko cần dùng phần mềm OPC nào khác. Bạn có thể tìm file cài đặt Kepware V4.5 trên 4rum. Mọi người thường sử dụng V4.5 vì có thuốc đặc trị

    Ngoài ra Bạn cũng có thể dùng phần mềm nữa của thằng Intouch luôn. Nó gọi là IOServer bao gồm cả thằng OPCLINK mà Bạn đề cập, thằng này bây giờ hơi khó kiếm file setup
    Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 07-10-2014 lúc 03:18 PM.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  7. Bài viết của "gcdgcd" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    14 lượt trong 10 bài viết

    Kết nối Intouch với PLC

    Trích dẫn Gửi bởi anenebke Xem bài viết
    Chào các bạn! Hiện mình đang làm đồ án cơ điện tử sử dụng plc fx1n để điều khiển servo, mình đang muốn dùng wonderware intouch hay gt simulator để mô phỏng màn hình hmi, nhập số xung từ màn hình để điều khiển vị trí servo. Nhưng mình chỉ có thể mô phỏng màn hình bằng gt simulator chứ không kết nối nó với plc thật để điều khiển trực tiếp từ màn hình mô phỏng được.
    Các bạn và các thầy có biết cách nào để kết nối gt simulator hay wonderware intouch với plc để điều khiển thì chỉ mình với nhé!
    Hiện tại mình đã cài các phần mềm sau:
    - GT DESIGNER
    - GT SIMULATOR
    - GX DEVELOPER
    - GX SIMULATOR
    - WONDERWARE INTOUCH 10
    - DEVICEXPLORE OPC SEVER 2007
    Wonderware Intouch V10. có thể kết nối với nhiều hãng PLC thông qua các phần mềm sau:
    Kepserver không bản quyền thì hạng chế số Tag.
    phần mềm INAT OPC server, Bạn có download phần mêm này theo hai phiên bản Inat cho MPI và INat ethenet server. Phần mềm license fee 72 giờ. full tag.
    Ngoài ra bạn có thể tìm phần mềm Dassidirect cấu hình trong Windows Management Console (SMC) cũng dễ lắm.
    Nếu bạn tìm không ra gởi mail cho mình [email protected]

  9. Bài viết của "thuaphat" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thuaphat Xem bài viết
    Wonderware Intouch V10. có thể kết nối với nhiều hãng PLC thông qua các phần mềm sau:
    Kepserver không bản quyền thì hạng chế số Tag.
    phần mềm INAT OPC server, Bạn có download phần mêm này theo hai phiên bản Inat cho MPI và INat ethenet server. Phần mềm license fee 72 giờ. full tag.
    Ngoài ra bạn có thể tìm phần mềm Dassidirect cấu hình trong Windows Management Console (SMC) cũng dễ lắm.
    Nếu bạn tìm không ra gởi mail cho mình [email protected]
    đưa lên diễn đàng lun đi anh thuaphat mọi người cùng ngâm cứu . phần (SMC) nhờ anh nói rõ hơn được khong ? thanhk anh .!

  11. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    44
    Thanks
    31
    4 lượt trong 4 bài viết
    thật sự rất cảm ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ mình! Sáng nay mình đã kết nối thành công nhơ sử dụng phần mềm devicexplore opc 2007 , tuy chưa kết nối bằng kepware được nhưng chìu nay thầy mình sẽ chỉ phần đó nên ko sao, cảm giác thật sung sướng khi àm được kết nối này!

  12. Bài viết của "anenebke" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  13. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    37
    Thanks
    12
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anenebke Xem bài viết
    thật sự rất cảm ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ mình! Sáng nay mình đã kết nối thành công nhơ sử dụng phần mềm devicexplore opc 2007 , tuy chưa kết nối bằng kepware được nhưng chìu nay thầy mình sẽ chỉ phần đó nên ko sao, cảm giác thật sung sướng khi àm được kết nối này!
    Chào bạn.Hiện tại mình cũng đang châm cứu vấn đề kết nối intouch với PLC mitshubishi bằng dxpserver mà vẫn chưa làm được.Bạn có thể chỉ dùm mình được ko.PLC của mình là FX1s.Mình vướng ở chỗ kết nối ak,lúc mình nhấn tới connect test thì nó báo là send error. Cảm ơn bạn nhiều.

  14. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi haiphaiqb Xem bài viết
    Chào bạn.Hiện tại mình cũng đang châm cứu vấn đề kết nối intouch với PLC mitshubishi bằng dxpserver mà vẫn chưa làm được.Bạn có thể chỉ dùm mình được ko.PLC của mình là FX1s.Mình vướng ở chỗ kết nối ak,lúc mình nhấn tới connect test thì nó báo là send error. Cảm ơn bạn nhiều.
    Hi Bạn,

    Kết nối với PLC Mitsu bình thường mà. Quan trọng bạn dùng bản bao nhiêu và driver như thế nào.
    Với dòng Intouch v 2014R2 mới thì OPC của Mitsu được thay đổi không còn Publish nữa. Phải qua OIServer ( OI nhé không phải IO)

    Cong Nam
    [email protected]

  15. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    44
    Thanks
    31
    4 lượt trong 4 bài viết
    1 vấn đề nữa mình gặp phải là bên gt designer có thiết lập được numerical input để mình nhập liệu từ màn hình gt simulator vào biến D, còn bên wonderware intouch mình lại không biết làm sao. Cụ thể để nhập từ màn hình intouch 1 số (ví dụ như số giây của timer) thì bên bên plc nhận được giá trị đó.
    Mong các bạn hướng dẫn giúp!

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top