    Mình làm lại như bạn nói vẫn chưa được, mình kich chọn text rồi gõ chữ giatrinhap rồi chọn thuộc tính là user input --> analog, tag type chọn I/O real nhưng khi runtime thì giá trị mình nhập tại giatrinhap chỉ xuất hiện trên deviceopc chư không đưa vào trong GXdevoloper được, giống như hình này https://www.flickr.com/photos/79786584@N04/14632620684/ Vấn đề của mình chính là thay đổ con số 0 ngay chổ T1 D0 trong gxdevoloper đó . Còn nữa, theo như hình cuối thì mình nên chọn data type cho D0 là gì vậy
    Lần sửa cuối bởi anenebke, ngày 07-13-2014 lúc 01:40 AM.

  2. #12
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    có lẽ bạn có chút nhầm lẫn nào ở câu lệnh Timer T0.
    số "0" báo giá trị ACC của timer khi nó được kích hoạt, còn bạn muốn monitor D0 thì dùng lệnh khác thử nó nhận chưa như lệnh MOV D0 D4 chẳng hạn. lúc dó bạn sẽ thấy được giá trị d0.
    OPC của bạn đã nhận được thì phần intouch ok rồi. Ban check lai phan OPC - PLC ok chưa nhé.
    Phần tag cho D0 chọn I/O interger nha.
    Lần sửa cuối bởi phongnhatdo, ngày 07-13-2014 lúc 08:41 PM.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  3. The Following 2 Users Say Thank You to phongnhatdo For This Useful Post:


  4. #13
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    44
    Thanks
    31
    4 lượt trong 4 bài viết
    Cảm ơn bạn nhé! Mình làm được rồi, bạn chỉ mình khai báo tag để nó hiện cái giá trị ACC của timer như bạn nói được không! Mình đang tìm hiểu về intouch thấy cũng thú vị quá, máy nay mất ăn mất ngủ với nó nè hjhj

  5. #14
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    44
    Thanks
    31
    4 lượt trong 4 bài viết
    các bạn ơi! mình kết nối plc fx1n với intouch thành công rồi nhưng không hiểu sao các công tắc mình sử dụng trong intouch khi kết nối với plc điều bị reset về mức 0 hết, ví dụ mình dùng công tắc x0 (switch trong wizard) để bật đèn y0 thì khi mô phỏng bằng intouch vs gx devoloper thì nhấn công tắc đèn sáng và giữ nguyên nhấn thêm lần nữa thì đèn tắt, nhưng khi kết nối với plc thì nhấn công tắt lên thì nó tự trả về ko duy trì được, mình không hiểu vậy là thế nào cả, mong các bạn giải đáp giúp! Thanks!
    Lần sửa cuối bởi anenebke, ngày 07-21-2014 lúc 02:29 AM.

  6. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    37
    Thanks
    12
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anenebke Xem bài viết
    thật sự rất cảm ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ mình! Sáng nay mình đã kết nối thành công nhơ sử dụng phần mềm devicexplore opc 2007 , tuy chưa kết nối bằng kepware được nhưng chìu nay thầy mình sẽ chỉ phần đó nên ko sao, cảm giác thật sung sướng khi àm được kết nối này!
    Chào bạn.Hiện tại mình cũng đang châm cứu vấn đề kết nối intouch với PLC mitshubishi bằng dxpserver mà vẫn chưa làm được.Bạn có thể chỉ dùm mình được ko.PLC của mình là FX1s.Mình vướng ở chỗ kết nối ak,lúc mình nhấn tới connect test thì nó báo là send error. Cảm ơn bạn nhiều.

  7. #16
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi haiphaiqb Xem bài viết
    Chào bạn.Hiện tại mình cũng đang châm cứu vấn đề kết nối intouch với PLC mitshubishi bằng dxpserver mà vẫn chưa làm được.Bạn có thể chỉ dùm mình được ko.PLC của mình là FX1s.Mình vướng ở chỗ kết nối ak,lúc mình nhấn tới connect test thì nó báo là send error. Cảm ơn bạn nhiều.
    Hi Bạn,

    Kết nối với PLC Mitsu bình thường mà. Quan trọng bạn dùng bản bao nhiêu và driver như thế nào.
    Với dòng Intouch v 2014R2 mới thì OPC của Mitsu được thay đổi không còn Publish nữa. Phải qua OIServer ( OI nhé không phải IO)