Little PLC

Số lượng kết nối của PLC S7-1200
Trong một thời gian tìm hiểu về PLC S7-1200 thì mình thấy một số thông tin về truyền thông muốn chia sẻ với mọi người:
PLC S7-1200 có thể kết nối với các thiết bị thông qua giao thức ProfiNet:
1. Kết nối với các PLC khác ( S7-200, S7-300/400, S7-1200).
2. Chương trình lập trình Step 7 Basic.
3. Basic Panel
4. Thiết bị sử dụng truyền thông Protocol TCP.
Số lượng tối đa của truyền thông ProfiNet với ProfiNet mà CPU hỗ trợ truyền thông kết nối với các thiết bị khác:
* 3 truyền thông giao tiếp với HMI.(***)
* 1 kết nối với chương trình lập trình ( PG) với CPU.
* 8 kết nối với S7-1200 thông qua lệnh truyền thông T-block ( TSEND_C, TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEND, TRCV).(****)
(***): Có tối đa 3 kết nối cùng đáp ứng tại một thời điểm. Như vậy: có thể có nhiều hơn 3 kết nối nếu không cùng thời điểm. - Chưa check được ^^. Các Pro nào làm rồi làm ơn check lại cho tiểu đệ nhé.
(***): Có tối đa 8 kết nối cùng đáp ứng tại một thời điểm. Như vậy: có thể có nhiều hơn 8 kết nối nếu không cùng thời điểm.
Mình đọc và tìm hiểu tại đây: ^^ http://support.automation.siemens.co...05&caller=view
Chúc vui vẻ
-