Thành viên cấp 3
Làm sao đóng van khi mất điện ?
Hệ thống của mình có sử dụng một loại van điều khiển không tự phục hồi, tức là phải có lệnh đóng của PLC thì van mới đóng hoặc lệnh mở từ PLC thì mới mở. Yêu cầu bây h là phải đóng được cái van đó trong trường hợp mất điện.
Loại PLC đang sử dụng là S7 200 AC/DC/RLY.
Theo mình tìm đọc tài liệu về S7 200 thì khi mất điện nó có thời gian giữ (hold up time) là 80ms, trong khi tốc độ thực hiện một vòng quyét của PLC là khoảng 3 tới 10ms. Như vậy trong khoảng thời gian 80ms này mình vẫn có thể thực hiện một lệnh xuất đầu ra của PLC để đóng van được không?
Hoặc trong những trường hợp sử dụng van hoặc xi lanh không tự phục hồi như thế này, khi mất điện các bác xử lý thế nào vậy ?
-
-
Thành viên cấp 9
Trong PLC khi cúp điện vẩn kịp thời làm 1 số lệnh xong rồi mới tắt hẳn. Bạn để ý, khi tắt điện đột ngột thì các đèn báo khoảng dưới 2s mới tặt, dư sức. Cái chính là cơ cấu chấp hành có thi hành được lệnh cuối trong thời gian ngắn không
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
aubaoquoc
Trong PLC khi cúp điện vẩn kịp thời làm 1 số lệnh xong rồi mới tắt hẳn. Bạn để ý, khi tắt điện đột ngột thì các đèn báo khoảng dưới 2s mới tặt, dư sức. Cái chính là cơ cấu chấp hành có thi hành được lệnh cuối trong thời gian ngắn không
dear aubaoquoc ,
khi PLC mất nguồn thì PLC thực hiện được lệnh ,nhưng không có nguồn cho cơ cấu chấp hành ,nếu vậy thì làm cho nó bộ nguồn dự phòng UPS nửa là OK ,thực hiện xong tất cả lệnh với valve thì off tất cả PLC luôn .
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
Xem ra kiểu gì cũng phải có bộ UPS rồi, thank các bác
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
ducnhabk
Hệ thống của mình có sử dụng một loại van điều khiển không tự phục hồi, tức là phải có lệnh đóng của PLC thì van mới đóng hoặc lệnh mở từ PLC thì mới mở....................
Có 1 cách đơn giản như sau Bạn dùng 1 UPS Cấp nguồn cho phần điều khiển Close Valve thông qua tiếp điểm của Relay nào đó (NC = Normal Close). Relay này sẽ kiểm tra nguồn điện cấp cho PLC, Bạn có thể dùng Output spare nào đó của PLC để điều khiển Relay này.
+ Nguồn cấp PLC = 1 --> Coil of Relay = 1, Tiếp điểm Relay NC = 0 : Close Valve được điều khiển bởi PLC.
+ Nguồn cấp PLC = 0 --> Coil of Relay = 0, Tiếp điểm Relay NC = 1 : Close Valve được điều khiển bởi nguồn UPS thông qua tiếp điểm NC của Relay.
Mình chỉ đề nghị phần điều khiển cho Valve còn để cho Valve hoạt động Bạn phải cấp nguồn đầy đủ.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
Bài viết của "gcdgcd" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
ducnhabk
Xem ra kiểu gì cũng phải có bộ UPS rồi, thank các bác
Chính xác không còn cách nào hay hơn. Buộc lòng phải dùng UPS nuôi mấy cái val , khỏi cần nuôi plc
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 1
Mình không hiểu lắm. Nếu van bạn dùng là motor thì mất điện thì sao chạy được @@.
-
-
Thành viên cấp 1
theo mình nghĩ không ai làm cách cấp nguồn riêng cho 1 con valve. 1 là có nguồn dự phòng cho cả hệ thống, 2 là thay valve fail-close
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
cuongvcs
dear aubaoquoc ,
khi PLC mất nguồn thì PLC thực hiện được lệnh ,nhưng không có nguồn cho cơ cấu chấp hành ,nếu vậy thì làm cho nó bộ nguồn dự phòng UPS nửa là OK ,thực hiện xong tất cả lệnh với valve thì off tất cả PLC luôn .
Regards.
Tuy nhiên Valve phải có thời gian đóng, đồng nghĩa với việc phải có tín hiệu điều khiển đóng cuộn hút. Trường hợp của bạn kia đang nói là chạy ở Auto < thiết kế thường không có duy trì> thì hỏi bác cho dù PLC có thực hiện lệnh. Nhưng time quá thấp không đủ đóng Valve đâu.
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
yami1973
theo mình nghĩ không ai làm cách cấp nguồn riêng cho 1 con valve. 1 là có nguồn dự phòng cho cả hệ thống, 2 là thay valve fail-close
Có bạn à, khá nhiều đấy với những cái bắt buộc thì phải dùng. Vì hệ thống này chỉ S7 200 nên khả năng áp dụng FailSafe không được. Dự phòng cho cả hệ thống là khác ---> dự phòng về điện. Còn đây đang dự phòng về cả điện + tính chất điều khiển.
-